TIA Modbus TCP Verbindung Problem

Supermario73

Level-2
Beiträge
117
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag Leute
Wir versuchen eine Modbus TCP Verbindung mit einer S7-1515 zu einem Belimo Ventil aufzubauen. Ping funktioniert.
1750064207236.png
Wir erhalten den Fehler 80C8, keine Antwort des Servers im definierten Zeitraum..

Ventil wie fogt konfiguriert:
1750063901176.png
1750064572212.png
SPS wie folgt parametriert:
1750063969657.png
Hat jemand eine Idee, an was die liegen könnte??
Besten Dank für Euer Feedback.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Modbus Modus 0 !!!
Je nachdem was du vorhast (Lesen/Schreiben oder beides) nutze einen anderen Modbus Mode


103 - Halteregister lesen
106 - Halteregister schreiben
123 - Lesen/Schreiben

Das sind die Standard Modes die fast allen Geräten funktionieren.
Steht alles im Infocenter vom MB_Client Baustein
 