TIA Profibus ohne GSD

crf

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich möchte in TIA Portal V15.1 Daten per Profibus DP mittels einer S7-1500 (Profibus Master) austauschen (diese Daten darf ich selbst festlegen).
Ich habe allerdings keine Informationen (GSD-Datei etc.) zu dem Kommunikationspartner.
Ich habe nun einen DP/DP-Koppler projektiert und die Bereiche manuell konfiguriert.
Habt ihr noch eine bessere Lösung?
Bzw. wie habt ihr dieses Problem bisher gelöst?

Vielen Dank schon im Voraus!
 
Ich habe auch von einem generischen Profibus DP Slave gelesen, allerdings kann ich diesen im Hardware Katalog nirgends finden...
 
Naja, du solltest schon ungefähr wissen, was dein Gesprächspartner ist und was er kann. Wenn er ein Profibus-Master ist, dann einen DP/DP Koppler verwenden. Dann hast du auch den Vorteil, dass du von seinem Netz getrennt bist ( er kann von seiner Seite nicht deine Teilnehmer sehen....).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich möchte in TIA Portal V15.1 Daten per Profibus DP mittels einer S7-1500 (Profibus Master) austauschen (diese Daten darf ich selbst festlegen).
Ich habe allerdings keine Informationen (GSD-Datei etc.) zu dem Kommunikationspartner.
Ich habe nun einen DP/DP-Koppler projektiert und die Bereiche manuell konfiguriert.
Habt ihr noch eine bessere Lösung?
Bzw. wie habt ihr dieses Problem bisher gelöst?

Vielen Dank schon im Voraus!
Wenn du über einen DP/DP Koppler gehst, brauchst du auch keine GSD von deinem Partner. Du musst auf deiner Seite nur den DP Koppler integrieren. Ihr müsst euch aber über den Austauschbereich einig sein.
Das heisst du schreibst und liest als DP Master auf deine Seite des DP-Kopplers, und dein Partner tut dasselbe als DP-Master auf seiner Seite des DP Kopplers in gegenteiliger Richtung. Das was auf Slot 1 auf deiner Seite liest/schreibt, tut dein partner auf Slot1 genau andersrum (schreibt/liest). Aber gleiche menge und gleich konfiguriert (konsistenz etc.)
 
Ich habe auch von einem generischen Profibus DP Slave gelesen, allerdings kann ich diesen im Hardware Katalog nirgends finden...
Bei einem "generischen DP Slave" müste man die herstellerspezifische Profibus Ident Nummer editieren können, damit der DP-Master die zyklische Kommunikation mit dem realen Gerät aufnimmt. Sowas habe ich im Industrieumfeld noch nie gehört. Außerdem braucht man für die Projektierung des Masters weitere Information über die spezifischen Fähigkeiten des anzusprechenden DP-Slaves. Genau dafür gibt es die GSD-Dateien.
Es macht in der Regel vieeel weniger Aufwand, den Kommunikationspartner zu fragen, welches DP-Gerät er hat:
• Partner ist ein DP-Master und selber ist man auch DP-Master ---> DP/DP-Koppler
• Partner ist ein DP-Master und selber ist man DP-Slave ---> dem Partner mitteilen, welchen DP-Slave-CP man verwendet und/oder die GSD-Datei zur Verfügung stellen
• Partner ist DP-Slave ---> seine gerätespezifische GSD-Datei einbinden
 
Zurück
Oben