TIA TIA V19 Suite installieren auf Windows 11 IoT Enterprise LTSC

XerXes777

Level-2
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Systemumgebung:
Host: Windows 11 24H2
VM: Windows 11 IoT Enterprise LTSC (Build 26100.6584)
Hypervisor: VMware Workstation Pro 17.6.4
RAM: 16 GB | CPU: Intel Core i7-13700H
Frische Windows-Installation, keine Domänenbindung oder GPOs
Core Isolation / Memory Integrity: deaktiviert
Secure Boot: deaktiviert
Testsigning: aktiv (bcdedit /set testsigning on)
Driver Signature Enforcement: zeitweise deaktiviert (erweiterter Startmodus)

Ziel:
Installation der TIA V19 Suite auf Windows 11 24H2 IoT Enterprise LTSC.
Ich bitte um technische Hilfe bei der vollständigen, fehlerfreien Einrichtung.

Komponenten:
- TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WinCC_V19.iso
- S7-PLCSIM_V19.iso
- SIMATIC_WinCC_Unified_V19.iso
+ Updates (Stand: 2025-10-04):
Totally_Integrated_Automation_Portal_V19_Upd4.iso
S7-PLCSIM_V19_Upd1.iso
SIMATIC_WinCC_UnifiedRT_V19_Upd4.exe
TIAAdmin_V3_SP6.exe

Laut Kompatibilitätsliste (Stand 2025-09-19) sind alle Komponenten für Windows 11 24H2 freigegeben.

Problem:
Unter Windows 11 24H2 — insbesondere der IoT Enterprise LTSC Version — treten Installationsfehler auf.

Derzeit einzig offenes Problem:
S7-PLCSIM_V19_Upd1.iso bricht am Ende mit Fehler ab (siehe Schritt 8).


===================================================
Installationsablauf unter Windows 11 IoT Enterprise LTSC 24H2
===================================================

---------------------------------------------------
1. .NET Framework 3.5 aktivieren
---------------------------------------------------
Unter der IoT LTSC-Edition ist das Feature vorhanden, aber ohne lokale Quellen.
Aktivierung daher nur über das Installationsmedium (z. B. D:\sources\sxs):

Füre das in Powershell mit Admin rechten aus:

Code:
DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:D:\sources\sxs

Bei regulären Windows 11 24H2-Editionen (Pro, Enterprise, Education) kann es direkt online aktiviert werden:

Code:
DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All

Ergebnis prüfen:
Code:
dism /online /get-featureinfo /featurename:NetFx3

Sollte ergeben:
State : Enabled

---------------------------------------------------
2. IIS- und ASP.NET-Features aktivieren
---------------------------------------------------
Für den internen HTTP-Dienst des TIA Administrators erforderlich:

Füre das in Powershell mit Admin rechten aus:

Code:
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName `
IIS-WebServerRole, IIS-WebServer, IIS-CommonHttpFeatures, IIS-DefaultDocument, IIS-StaticContent, IIS-HttpErrors, `
IIS-RequestFiltering, IIS-HttpRedirect, `
IIS-ISAPIExtensions, IIS-ISAPIFilter, `
IIS-ManagementConsole, IIS-ManagementService, `
IIS-ASPNET45, IIS-NetFxExtensibility45, `
NetFx4Extended-ASPNET45, WAS-WindowsActivationService, WAS-ProcessModel `
-All

---------------------------------------------------
3. WMIC wieder aktivieren
---------------------------------------------------
Ab Windows 11 24H2 ist WMIC entfernt, TIA Administrator benötigt es aber.
Auf IoT LTSC funktioniert nur die kurze Capability-Bezeichnung:

Füre das in Powershell mit Admin rechten aus:

Code:
DISM /Online /Add-Capability /CapabilityName:WMIC~~~~

Kontrolle:

Code:
wmic /?

Wenn die Hilfe erscheint → WMIC ist aktiv.

---------------------------------------------------
4. Neustart
---------------------------------------------------
System nach den oben genannten Schritten neu starten.

---------------------------------------------------
5. Installation der TIA STEP7 Suite
---------------------------------------------------
TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WinCC_V19.iso
Totally_Integrated_Automation_Portal_V19_Upd4.iso
TIAAdmin_V3_SP6.exe
→ Pflichtinstallation, da ohne dieses Update falsche (ältere) Updates angeboten werden können.
→ Nach der Installation kann es bis zu 5 Minuten dauern, bis der Dienst nach einem Neustart vollständig verfügbar ist.
→ Wichtig: Anmeldung mit den Windows-Benutzerdaten durchführen.

---------------------------------------------------
6. Vorbereitung für S7-PLCSIM_V19.iso
---------------------------------------------------
Erstinstallation bricht fehlerhaft ab, dient aber zum Entpacken der Treiber:

Code:
C:\Program Files\Common Files\Siemens\PLCSIMADV\Drivers

Danach Snapshot / Systemrestore oder Treiber von anderem System verwenden.

---------------------------------------------------
Treiber manuell installieren
---------------------------------------------------
Füre das in cmd mit Admin rechten aus:

Code:
cd "PATH_TO\Drivers"
Siemens.Simatic.PlcSim.Advanced.DriverInstaller install

Erster Durchlauf kann fehlschlagen („Installation failed“).
Einfach erneut ausführen, bis „Installation succeeded“ erscheint.
Anschließend Neustart.

---------------------------------------------------
7. Installation von S7-PLCSIM_V19.iso
---------------------------------------------------
Läuft fehlerfrei durch, wenn Treiber korrekt vorinstalliert sind.

---------------------------------------------------
8. Installation des Updates S7-PLCSIM_V19_Upd1.iso (Fehler 1603)
---------------------------------------------------
Das Update bricht mit Fehler 1603 ab, obwohl fast alle Komponenten installiert werden.
Beobachtungen:
- Unter Windows 10 (gleiche Hardware + ISO) → erfolgreich.
- Treibervorgehen analog zur Grundinstallation → kein Erfolg.
- Treiberdateien von Windows 10 kopiert und per SHA256 geprüft:
alle identisch bis auf
Code:
Siemens.Simatic.PlcSim.Advanced.DriverInstaller.exe
.
- Fehler tritt unabhängig von folgenden Einstellungen auf:
- Credential Guard deaktiviert
- Smart App Control deaktiviert
- Core Isolation / Memory Integrity deaktiviert
- Secure Boot deaktiviert
- Treibersignaturprüfung deaktiviert (erweiterter Startmodus)
- Testsigning aktiv (BCDEdit bestätigt)
- Verhalten identisch nach Neuinstallation oder VM-Klon.
- PLCSIM zeigt nach fehlgeschlagenem Update trotzdem in „Info“ den Eintrag „PLCSIM V19 Upd1“.
→ Update wird teilweise installiert.

Die zugehörigen Installations- und MSI-Logs (relevant für das Problem) sind im Anhang.
Weitere LOGs verfügbar und kann ich nach bedarf Hochladen:
Citamis.str
DotNet_Updater.log
EditionMain_PLCSIMADV_Setup.log
HKLM_Siemens32@25-10-04_10-37-15.txt
HKLM_Siemens64@25-10-04_10-37-15.txt
install_DotNet_6_Runtime_log.txt
install_DotNet_6_Runtime_log_000_WindowsServerHostingBundleOptions.msi.txt
install_DotNet_6_Runtime_log_001_AspNetCoreModuleV2_x64.txt
install_DotNet_Desktop_Runtime_6_x86_log.txt
install_DotNet_Desktop_Runtime_6_x86_log_000_windowsdesktop_runtime_6.0.29_win_x86.msi.txt
install_DotNet_Runtime_6_x86_log.txt
Inventory_20251004_103501_A.xml
Inventory_20251004_103713_Z.xml
S7-PLCSIM_V19_INSTALL_LOG.TXT
SECO-PLCSIMADV_Driver64_LOG.TXT
SECO-PLCSIMADV_DRIVER64_LOG_MSI_INTERN.TXT
SECO-PLCSIMADV_Driver64_LOG_msi_uninst_intern.txt
SECO-PLCSIMADV_SimRT_LOG.TXT
SECO-PLCSIMADV_SIMRT_LOG_MSI_INTERN.TXT
SECO-PLCSIMADV_SimRT_LOG_msi_uninst_intern.txt
SIA_S7-PLCSIM_V19.00.00.01_06.04.00.01@25-10-04_10-32-57.log
SIA_S7-PLCSIM_V19.00.00.01_06.04.00.01@25-10-04_10-32-57.log.txt
SIA_S7-PLCSIM_V19.00.00.01_06.04.00.01@25-10-04_10-32-57_summary.log
SIA_Starter.log
Siemens.Simatic.PlcSim.Advanced.DriverInstaller.log
Siemens.Simatic.PlcSim.Advanced.DriverInstaller.log.txt
SiemInstGlob.log
SiemInstGlob.log.txt


---------------------------------------------------
9. Installation von SIMATIC WinCC Unified V19 + Upd4
---------------------------------------------------
Läuft fehlerfrei durch.

---------------------------------------------------
Ergebnis
---------------------------------------------------
Mit dieser Reihenfolge lässt sich TIA Portal V19 inklusive PLCSIM unter Windows 11 IoT Enterprise LTSC 24H2 erfolgreich installieren und betreiben.
Einzig das Update 1 für PLCSIM V19 scheitert am Ende (Fehler 1603) – das Programm zeigt den Update-Status aber trotzdem an, was auf eine teilweise Installation hindeutet.
 

Anhänge

Zuletzt bearbeitet:
Guten Morgen,
laut Kompatibiltäsliste muss TIA V19 Update 3 für deine Windows Version installiert sein.
Windows 11 und Siemens-Produkte sind teilweise sehr zickig. Solche Fehler lassen sich meist durch blickt in die https://support.industry.siemens.com/compatool/ schnell erschlagen. Wenn die Software mit Windows keine Freigabe hat bekommst du kein Support und 2. (immer) Probleme

1)Es muss mindestens STEP 7 Professional (TIA Portal) V19.0 Upd3 installiert sein.
Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Erfahrung mit den Inkompatibiltäten hast du ja schonmal gemacht, aber leider ist nichts dabei hängen geblieben.
 
Laut Kompatibilitätsliste (Stand 2025-09-19) sind alle Komponenten für Windows 11 24H2 freigegeben.
laut Kompatibiltäsliste muss TIA V19 Update 3 für deine Windows Version installiert sein.
Das ist nicht mehr mein Problem ich installiere doch das Update 4. Und geht es auch. So habe ich es geschrieben in meinem Post.

Aber ich habe noch Probleme mit:

Derzeit einzig offenes Problem:
S7-PLCSIM_V19_Upd1.iso bricht am Ende mit Fehler ab (siehe Schritt 8).
 
Zurück
Oben