TIA Sps

samerberliner

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ich bin neu bei SPS programierung eingestiegen und habe Aufgabe , dass ich mit einem Taster zwei Ausgänge betätige bei der Betätigung erstes mal soll erster Ausgang betätigt werden und beim Zweiten mal soll zweiten Ausgang betätigt werden.

wie kann ich beim Tia portal realisieren ich meine Welche Bausteine passen gut für solchen Fall.?

liebe Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Antwort

wenn der Eingangtaste zum dritten mal kommt soll keine der Ausgänge aktivert werden und das gleiche wenn die Steuerung aus und wieder eingeschaltet ist .

kurz erklärt das ist ein Taster die soll zwischen 2 Druckauswahl wechseln also beim ersten mal soll Ausgang 5 bar aktiv werden und beim 2en Mal den Ausgang mit 8 bar ..beim Dritten mal oder beim ausschalten und wieder einschalten der steuerung keine der Ausgänge Aktiv sein welche logische verknüpfungen passen am besten?

Liebe Grüße
 
Zuletzt bearbeitet:
wenn der eingang zum dritten mal kommt soll keine der eingänge an sein und das gleiche wenn die Steuerung aus und wieder eingeschaltet ist .
Keiner der Ausgänge nehme ich mal an.

sein welche logische verknüpfungen passen am besten?
z.b. ein Zähler.
Mit jeder positiven Flanke des Eingang zählst du einen Zähler um +1 hoch. Bei CPU Neustart oder wenn der Zähler größer als 2 ist, dann setzt du ihn zurück auf 0.
Dann noch zwei Vergleiche
Wenn Zähler = 1 dann erster Ausgang
Wenn Zähler = 2 dann zweiter Ausgang

Alternativ kannst du es auch mit ein paar Bool-Variablen machen statt eines Zählers.

und beim 2en Mal den eingang mit 8 bar
Eher Ausgang...
 
Zurück
Oben