Hallo,

habe etwas Verständnis Problem mit Adressen von Drive-Objekten.
Viele Funktionen von zum Beispiel DPV1 Bibliothek brauchen eine DO-Nummer oder irgendeine Logische Adresse oder Basisadresse.
Kann mir vielleicht Jemand was dazu erklären? Was ist DO-Nummer und wo finde ich sie?
"Irgendeine Logische Adresse" – wie soll ich das verstehen?
Ich habe in Doku gesucht aber nichts brauchbares gefunden.

Viele Grüße
 
Hallo,

logische Adresse:
In HWConfig vergebene Adressen im Adressbereich der CPU.
Das können sein:
Diagnoseadressen von Slaves/Devices (z.B. 16872)
I/O Adressen von Antrieben über die der Nutzdatenverkehr läuft (z.B. 256)

DO Adressen:
Nummern der einzelnen Driveobjects innerhalb eines SINAMICS Gerätes.
Diese Nummern kann man am Antrieb anschauen in der Telegrammübersicht des Gerätes, dort gibt es eine Spalte mit der Do-Nr.

Der DPV1 Zugriff bei DO-Nummern erfolgt dann über die logische DiagAdresse des Slaves und der Angabe der DO - Nr.
Beim Zugriff mit logischen Adressen wird automatisch die DO Nummer ermittelt die zu log. Adresse gehört.
Jedes Do hat ja seine eigene log. I/O Adresse.

Gruß
Christoph
 