Druck/Temperatur Regelung

Guten Tag,

Die Maschine ist soweit zusammen gebaut, ich habe das Programm auf der Logo, allerdings wird beim betätigen von den Schaltern der Zylinder nicht herunter gefahren. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Die Datei befindet sich im Anhang.
 

Anhänge

  • LOGO_U_P (1).zip
    5 KB · Aufrufe: 6
Meine Demo weigert sich beharrlich.

PS: Hab mir jetzt nochmal aktuelle Version bei BigS runtergeladen. Trotzdem soll ich eine neuere Version verwenden um die .bin zu öffnen :-x.
Wenn die .bin allerdings dem Chaos eines Downloads aus 'ner Logo entspricht: Nee Danke. Das will ich mir garnicht ansehen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Meine Demo weigert sich beharrlich.

PS: Hab mir jetzt nochmal aktuelle Version bei BigS runtergeladen. Trotzdem soll ich eine neuere Version verwenden um die .bin zu öffnen :-x.
Wenn die .bin allerdings dem Chaos eines Downloads aus 'ner Logo entspricht: Nee Danke. Das will ich mir garnicht ansehen.

Mit einer Demo kannst du auch keine BIN erstellen oder öffnen, eben sowenig wie eine Verbindung zur Logo aufbauen. Außerdem habe ich nicht geschrieben "Ist so ähnlich wie ein AG-Abzug von einer S7." und nicht wie aus einer Logo.
 
Ich bin mal auf die Downloadseite für die Demo gegangen. Die Demo ist eh nur für V8.0 und damit zum Bearbeiten der aktuellen Logos FS04 und FS05 nicht nutzbar.
 
Hallo,
entschuldigung da habe ich die falsche Datei hochgeladen, ich hatte über das Wochenende keinen zugriff auf meinen Rechner.
 

Anhänge

  • Fehler_korrigiert (1).zip
    141,4 KB · Aufrufe: 5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich werde mir das dann nochmal ansehen. Ich habe für sowas aber frühestens wieder am WE Zeit. es wäre nicht schlecht, wenn Du dann auch ab und zu mal reinschaust. In der Woche hab ich im Augenblick genug:!: eigene Probleme.
 
Du musst mir mal helfen: Was ist I5?
Wenn die Temperatur an der Heizung nicht den min. eingestellten Wert hat, ist der Zylinder ebenfalls nicht zur Bewegung freigegeben. I5 sieht aus wie ein weiterer Taster - der müsste dann wegen der Und Verknüfung aber gleichzeitig innerhalb des Zeitfensters der Impulsrelais betätigt werden (Zweihand?!).
Normal kann man sich das dann online an der Maschine sehr schön anschauen wo es klemmt.
 
Du musst mir mal helfen: Was ist I5?
Wenn die Temperatur an der Heizung nicht den min. eingestellten Wert hat, ist der Zylinder ebenfalls nicht zur Bewegung freigegeben. I5 sieht aus wie ein weiterer Taster - der müsste dann wegen der Und Verknüfung aber gleichzeitig innerhalb des Zeitfensters der Impulsrelais betätigt werden (Zweihand?!).
Normal kann man sich das dann online an der Maschine sehr schön anschauen wo es klemmt.


Genau ich habe einen zweiten Taster hinzugefügt, um die Sicherheit zu erhöhen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich kann jetzt kein Problem feststellen. Wie gesagt: Eine weitere Verriegelung kommt von der Temperaturregelung.
Hast Du die Möglichkeit, online zu diagnostizieren an der Anlage?

Ist der Endschalter des Zylinders für die vordere Endlage korrekt montiert und verdrahtet?
 
Nein online diagnostizieren kann ich leider nicht. Bei dem endschalter weiß ich Nichtbefolgung ob ich ihn richtig angeschlossen habe. Kann morgen ein Bild hochladen
 
Dann ist es zwingend erforderlich, die Eingangszustände an den Digitaleingängen zu prüfen: Dazu BA konsultieren. Ich glaube 1x Pfeil runter und dann rechts und links.
Angezeigt werden da irgendwo die Digitalein-/Ausgänge. Hier muss der Zustand jeweils dem geplanten entsprechen.
 