Ich habe einen MDX61 "geerbt". Leider meldet dieser den Fehler F86 - Fehler Speichermodul

Rücksetzen in Auslieferungszustand hat nichts gebracht. Gibt es eine Möglichkeit den Umrichter ohne diese Karte zu betreiben ?
 
Guten Tag,

der Fehler kann mehrere Ursachen haben.

- Kontrollieren Sie bitte ob das Speichermodul richtig gesteckt ist (roter Kunststoffstecker an der Oberseite des Geräts mit einer schwarzen Kunststoffschraube und aufgedrucktem Stopp Symbol)
- Kontrollieren Sie ob der Umrichter alle gesteckten Optionskarten erkannt hat.
- Ggf kann es sein dass das Speichermodul nicht zur aufgespielten Firmware passt
-> neues Speichermodul (erkennbar an einem schwarzen Punkt auf dem Modul) funktioniert nur mit Gerätefirmware >.22

ohne Speichermodul können Sie den Umrichter nicht betreiben
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,

der Fehler kann mehrere Ursachen haben.

- Kontrollieren Sie bitte ob das Speichermodul richtig gesteckt ist (roter Kunststoffstecker an der Oberseite des Geräts mit einer schwarzen Kunststoffschraube und aufgedrucktem Stopp Symbol)
- Kontrollieren Sie ob der Umrichter alle gesteckten Optionskarten erkannt hat.
- Ggf kann es sein dass das Speichermodul nicht zur aufgespielten Firmware passt
-> neues Speichermodul (erkennbar an einem schwarzen Punkt auf dem Modul) funktioniert nur mit Gerätefirmware >.22

ohne Speichermodul können Sie den Umrichter nicht betreiben


Alles klar. Ich habe eine neues Speichermodul (schwarzer Punkt) in einem alten Umrichter. Firmware Grundgerät ist .15
 
Sie können die Firmware updaten. Dazu benötigen Sie die Software "Flashloader". Diese finden Sie auf unserer Homepage im Bereich Daten&Dokumente>Software.

Ist das Speichermodul aus einem neueren Umrichter oder haben Sie dies als Ersatzteil von uns erhalten?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sie können die Firmware updaten. Dazu benötigen Sie die Software "Flashloader". Diese finden Sie auf unserer Homepage im Bereich Daten&Dokumente>Software.

Ist das Speichermodul aus einem neueren Umrichter oder haben Sie dies als Ersatzteil von uns erhalten?

Das Speichermodul ist aus einem neuen Umrichter. Der ist jetzt mit dem alten Modul bestückt und das funktioniert.

Ersatzteil ist ein gutes Stichwort. Wie kann ich denn ein "altes" oder "neues" Modul bestellen ?
 
Neue Module können Sie unter der Sachnummer 25599210 bestellen.

Alte Module müssten Sie bei unserer Reperaturabteilung bzw. direkt bei Ihrem Ansprechpartner anfragen, da diese offiziell nicht mehr zur Verfügung stehen.
 