Mehrere Not-Aus in Reihe geschalten MTTFd Berechnung

weiss jemand wie das mit der Sicherheitsbewertung von Not-Aus funktioniert?

also wie errechne ich die MTTFd von mehreren Not-Aus die in Reihe geschalten sind

es sind mehrere Not-Aus in Reihe geschalten.

UE410-MU4T5 - Notausüberwachung

bild: notaus schaltplan
url%5D


8taj-3-jpg.html


 
Zuletzt bearbeitet:
Sistema

Hallo,
in dem Anhang findest Du ein Beispiel, dass müsste Dir helfen!
Wichtig hier wird ein Fehlerauschluss gemacht für die Taster!

Siehe 13849-2 Tab. D2 Fehlerauschluss bis 6050 Zyklen.
Da es sich um eine Handlung im Gefahrenfall handelt kann man davon aus gehen das diese Zyklen eingehalten werden!
 