Hallo,

Ich habe aus versehen an eine 1212'er CPU DC/DC/DC 230 V an die 24V Einspeisung gelegt.
Hatte die CPU mit einer AC/DC/RLY verwechselt.
Gleich wegwerfen oder versuchen zu reparieren.
Zerlegt hat es auf der untersten Platine einen Kondensator, ansonsten sieht alles schick aus.
Kann mir jemand den Typ sagen?

Vielen Dank

Peter
 
Packt eure Glaskugeln aus...:rolleyes:

Aber im Ernst, zerlegt hat es "einen" Kondensator. Ich gehe mal schwer davon aus das es mehrere gibt. Bestellnummer der CPU hast du auch nicht angegeben.

Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass nur ein Kondensator defekt ist. Sicherlich auch noch SMD Sicherung(en).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hat dabei eine Vorsicherung ausgelöst? Kann es sein, dass der Kondensator eigentlich ein Varistor war? Dann würde ich das Teil einfach mal abknipsen und 24VDC anlegen. Wenn dann nichts geht, wegschmeißen.
 
Hallo,

Ja, die Vorsicherung hat ausgelöst.
Das Bauteil ist nicht mehr erkennbar. Hänge mal ein Bild an.

Peter
 

Anhänge

  • IMG_0042.jpg
    IMG_0042.jpg
    439,6 KB · Aufrufe: 58
Das ist kein Kondensator sondern eine T3,15A Sicherung.

Ich könnte mir vorstellen das da noch mehr defekt ist (Dioden, Varistoren, Transistoren,...)

MfG Hannes
 
An dem unteren ITS4141 und dem obersten Varistor - zwischen Drossel und dem µ33-Kondensator - sieht es nach Rauchfahnen bzw. Brandspuren aus.

Wie schon gesagt: Provisorische Sicherung einlöten, mit einem 24V-Netzteil - am besten mit Strombegrenzung - oder mit nem Vorwiderstand von einigen Ohm die CPU ausprobieren.
 