CP143 oder Projektierung mit COM 143

BMoeller

Level-2
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
beobachte das SPS Forum schon lange.
Nun habe ich die erste Frage.
Für ein Projekt das Schrittweise von S5 nach S7 umgebaut werden soll muss ich daten von div. CP 143 u.a. auch von CP524 (aber das ist ein anderes Problem) lesen. Die Software COM 143 habe ich nie gehabt. Benötige aber die Daten aus der CP143 um eine ISO-Verbindung her zu stellen. Ist dieses Softwrepaket für kleines Geld irgendwo zu haben? Oder kann eine S5(CP143) - S7-300(CP343) ISO-Verbindung aufgebaut werden, ohne das die TSAP aus der CP143 in die CP343 eingegeben werden?
 
Hallo,
leider braucht man die Software für diese Aktion.
Ich würde mal bei Siemens fragen. Mit dem kleinen Geld könnte
das aber bei Siemens interessant werden.
Oder hier im Forum oder bei Ebay


MFG
Bitverbieger
 
Com 143

Hallo,

BMoeller schrieb:
Oder kann eine S5(CP143) - S7-300(CP343) ISO-Verbindung aufgebaut werden, ohne das die TSAP aus der CP143 in die CP343 eingegeben werden?

Nein, das geht nicht, einfach unmöglich.
Du kannst mir gerne die 143 Datei per PN zuschicken, ich sage Dir welche Parameter, Verbindungen, TSAP etc. da drin stehen. Damit kannst Du die Projektierung dann nachvollziehen.

Gruss

Question_mark
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jo, auch dat noch ...

Hallo,

wobei mir gerade zu dem Thema ISO-Verbindung noch etwas einfällt :

Du wirst in der COM143 Datei wahrscheinlich auch noch die MAC-Adresse des Partners (also CP x43-1 der S7) anpassen müssen :confused:

Gruss

Question_mark
 
Hallo,
der Preis für das alte Softwarepaket beträgt 217,-€
Funst auf anhieb mit der letzten S5 Version, auch online mit XP ist kein Problem.
Werde jetzt am Wochenende bei stehender Anlage die Daten der div. CP 524 und CP1430 auslesen und dann in der nächsten Woch die S7 für einen ersten Onlinetest im H1 Netzwerk vorbereiten.
Ich denke das ohne eine Änderung auf der zur Zeit noch verbleibenden S5-Seite und bei Eintragung der alten S5 Daten wie Mac-Adresse und TSAP's in die neue S7 / CP343 ISO-Verbindung, die Kommunikation laufen sollte.

mfg
BMoeller
 
Zurück