-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
ich muss in einer bestehenden Anlage die Hardwarekonfig ändern. Das wäre ja auch nicht das Problem, aber die Hardwarekonfig lässt sich nicht übersetzen. Er meckert immer, dass die Ein- und Ausgangsadressen zu nem Regler Byte 126 - 131 den PAE/PAA-Bereich schniden und entweder komplett drin oder außerhalb liegen müssen.
Die Konfig läuft aber GENAU SO online auf der Steuerung. Hab ne 315-2DP. Da geht der PAE/PAA-Bereich bis byte 127.
Nachdem bei uns in der Firma keiner rat wusste, hab ich Siemens angeschrieben. Als Antwort kam, dass das so garnicht laufen dürfte und es keine Möglichkeit gibt, das so zum Laufen zu bekommen.
Mein Problem liegt nur darin, es läuft ja, also muss es ja ne Möglichkeit geben.
Ich möchte das Byte ungern verschieben. Hat vielleicht noch jemand ne Idee?
Gruß
ich muss in einer bestehenden Anlage die Hardwarekonfig ändern. Das wäre ja auch nicht das Problem, aber die Hardwarekonfig lässt sich nicht übersetzen. Er meckert immer, dass die Ein- und Ausgangsadressen zu nem Regler Byte 126 - 131 den PAE/PAA-Bereich schniden und entweder komplett drin oder außerhalb liegen müssen.
Die Konfig läuft aber GENAU SO online auf der Steuerung. Hab ne 315-2DP. Da geht der PAE/PAA-Bereich bis byte 127.
Nachdem bei uns in der Firma keiner rat wusste, hab ich Siemens angeschrieben. Als Antwort kam, dass das so garnicht laufen dürfte und es keine Möglichkeit gibt, das so zum Laufen zu bekommen.
Mein Problem liegt nur darin, es läuft ja, also muss es ja ne Möglichkeit geben.
Ich möchte das Byte ungern verschieben. Hat vielleicht noch jemand ne Idee?
Gruß