Problem mit S7-200

Benna

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe mir eine S7-200 CPU 212 ersteigert. Wenn ich sie ans Netz anschließe fangen lediglich die SF- und die STOP-LED mit relativ hoher Frequenz an zu blinken.
Das gleiche Ergebnis bekomme ich im RUN- und im STOP-Modus.
Über STEP7 Micro/Win kann ich keine Verbindung zur Steuerung herstellen.
Hat jemand eine Idee, was ich noch machen kann?

MfG Benna
 
Hallo,
ist die 230V? Wenn ja, entweder hinfahren, der verkaufenden Pfeife die Eier abreißen, oder halt Netzteil reparieren oder eben den weg aller Dinge. Klingt ein wenig nach Netzteilkondensator. Deswegen fragt man auch besser hier in Suche und Biete, hier kennt man sich und wenn Schrott hin und hergeschoben wird, wissen das beide Seiten vorher:p. Wenn ich die 230 V Version so in Betrieb beobachte, gleich ob 21x oder 22x, die Dinger sind in der Netzteilgegend immer pervers heiß:neutral:.

Gruß
Mario
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die schnelle Antwort.
Ich werde mich dann mal nach deiner Ahnung richten und den Kondensator ersetzen.
Wenn das nicht klappt muss ich wohl schauen wo ich ein Ersatzgerät herbekomme. :cry:
 
Hallo,
wenns so ist schaue Dir das Elend mal an, andererseits eine 212 sollte wie schon geschrieben hier im Forum sehr günstig zu haben sein, ein kurzer Blick ins Handbuch sagt mir das die doch zumindest 2 Module konnte. Irgendeine von den kleinen war da nicht erweiterbar.
Hast Du Module dran? Wenn nein frage mal nach einer 22x, die sind schneller und wahrscheinlich genauso teuer. BTW, wozu ist die Büchse gedacht?

Gruß
Mario
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Teil ist bei mir nur zu Übungszwecken gedacht. Bin Student ohne Geld, hab mir die billigste S7 ausgesucht und nen Programmierkabel besorgt. Dazu die 60-Tage Testversion von STEP7 Micro/Win.
Dann wollte ich heute eigentlich meine ersten SPS - Gehversuche machen aber das ist ja gleich mal nach hinten losgegangen. :cry:
 
Ich hoffe,
Du hast gelernt wie das ist mit manchen Sachen aus der Bucht;). Es gibt für die 200 auch einen Simulator, der geht nicht ganz schlecht, frage mich aber nicht wo es den gab.
Ansonsten empfehle ich die "richtige" S7, diese Sprache ist wahrscheinlich im Studium verbreiteter. Simulationen für die 3/400 gibt es zuhauf, eine heißt WINSPS um mal das als Beispiel zu nennen womit ich mich zur Zeit beschäftige. Da gibt es auch Test - und Studentenversionen für kein und wahrscheinlich wenig Geld, einfach mal reinschnuppern.
Das soll aber wiederum nicht heißen das die 200 schlecht ist, ich kann die gut leiden, das Programmiersystem ist irgendwie sehr intuitiv zu bedienen, man kommt schnell zum Ziel.
Kommst Du an einen ESR - Tester, ich denke aber so wie der Fehler momentan ist, sieht man dem Kondensator schon an was los ist....

Gruß
Mario
 
Zurück
Oben