    Hallo,
    vielleicht könnt ihr mir weiter helfen. Kann ich eine s7-200 Baugruppe mit der winSPS-S7 v2 software, die eigentlich für die S7-300 u. -400 Baugruppen gedacht ist, programmieren oder muss ich auf die step7 micro/win software zurückgreifen, die mir überhaupt nicht gefällt.
    danke

    gruß
    christian
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: S7-200 mit winsps-S7 programmieren?  

  2. "Hallo
    Ich kann das nur anhand von Versuchen mit den V5.1 /MicroWinV3.1 Versionen benichtstätigen.

    Es geht _nicht_ die S7-200 mit Step7 zu programmieren; (dazu schaltet der SiMan auch automatisch um).
    Es geht aber Systemdaten und Bausteine (e.g. Erreichbare Teilnehmer) in Step7 ein/ auszulesen. Dazu müssen die MPI /PPI Adressen _aller_ CPU's /Baugruppen (CP etc.) dem Step7 Projekt bekannt, die "MPI-Geschwindigkeit der langsamsten CPU /CP angepasst und alle Adressen eindeutig sein.

    Es geht dann, mit CP5611 oder (Siemens PC-Adapter und Repeater, der das RTS Signal produziert) einigen Adaptern alle 2/ 3/ 400-er zu erreichen (und mit der jeweiligen Software zu programmieren).

    Mit WinSPS (gute Software von mhj.de) konnte ich die Verbindung im Netz nicht herstellen.

    mfg
    tobias"


  3. #2
    Join Date
    22.06.2003
    Posts
    244
    Danke
    9
    Erhielt 19 Danke für 19 Beiträge

    Default

    Hallo
    Ich kann das nur anhand von Versuchen mit den V5.1 /MicroWinV3.1 Versionen benichtstätigen.

    Es geht _nicht_ die S7-200 mit Step7 zu programmieren; (dazu schaltet der SiMan auch automatisch um).
    Es geht aber Systemdaten und Bausteine (e.g. Erreichbare Teilnehmer) in Step7 ein/ auszulesen. Dazu müssen die MPI /PPI Adressen _aller_ CPU's /Baugruppen (CP etc.) dem Step7 Projekt bekannt, die "MPI-Geschwindigkeit der langsamsten CPU /CP angepasst und alle Adressen eindeutig sein.

    Es geht dann, mit CP5611 oder (Siemens PC-Adapter und Repeater, der das RTS Signal produziert) einigen Adaptern alle 2/ 3/ 400-er zu erreichen (und mit der jeweiligen Software zu programmieren).

    Mit WinSPS (gute Software von mhj.de) konnte ich die Verbindung im Netz nicht herstellen.

    mfg
    tobias

  4. #3
    muedchri Gast

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Tobias vielen Dank

    noch eine kurze Frage
    Im Micro/win kann man doch unter Extras->Optionen->Allgemein
    die Programmiersprache auswählen.
    wieso ist für IEC 1131-3 der AWL-Editor nicht verfügbar?

    danke
    gruß
    christian

Similar Threads

  1. Step 7 Lauflicht programmieren .... mit S7-200
    By AndyKa in forum Simatic
    Replies: 8
    Last Post: 11.07.2013, 11:17
  2. Sonstiges S7-200 mit TD200 programmieren
    By kicker in forum Simatic
    Replies: 3
    Last Post: 23.04.2013, 10:12
  3. Simatic S7-200 mit S7-SCL programmieren?
    By Davood in forum Simatic
    Replies: 7
    Last Post: 19.06.2008, 20:37
  4. S7-200 mit Step7 prof. programmieren?
    By Marco_Witte in forum Simatic
    Replies: 18
    Last Post: 28.12.2006, 23:15
  5. Step7-200 in WinSPS umwandeln???
    By knarrenheinz in forum Simatic
    Replies: 11
    Last Post: 16.12.2006, 16:21

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •