Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 9 von 9

Thema: Beispielprojekt S7 CPU PN IO Controller - PN IO Device Datenaustausch.

  1. #1
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.639
    Danke
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo.

    Ich suche vergebens ein Bespielprojekt wie man Daten austaucht zwischen S7 PN CPUs als IO Controller bzw. IO Device.
    Kennt jemand von ein Beispielprojekt oder ein Anleitung ?

    Vermutlich ist die Verfahren ähnlich zu wie man Daten zwischen CPUs mittels DP master-slave. Aber will lieber ein offizielles Dokument lesen als selber ausprobieren.
    Jesper M. Pedersen
    Zitieren Zitieren Beispielprojekt S7 CPU PN IO Controller - PN IO Device Datenaustausch.  

  2. #2
    Registriert seit
    21.07.2008
    Beiträge
    1.066
    Danke
    51
    Erhielt 140 Danke für 136 Beiträge

    Standard

    Hmm wäre das nicht ne Standart-Ethernet Verbindung? So mit Put/Get..

    PN I/O ist ja eher etwas um direkt "Ein und Ausgänge" anzusprechen.

  3. #3
    Registriert seit
    01.11.2007
    Beiträge
    1.239
    Danke
    91
    Erhielt 407 Danke für 368 Beiträge

    Standard

    Und falls du es doch per PN-IO machen willst:
    Die PN-CPUs können nur die Betriebsart IO-Controller, für die Device-Station brauchst du dann noch einen CP (343-1 oder 343-1 LEAN), aber das ist ja bei Profibus ähnlich.

    Grüße von HaDi

  4. #4
    Registriert seit
    21.07.2008
    Beiträge
    1.066
    Danke
    51
    Erhielt 140 Danke für 136 Beiträge

    Standard

    Aber kann der 343-1 denn PN I/O Device? Ich meine.. da nehme ich doch nen IM Modul für?
    Und wenn ich über Profibus kopple dann benutze ich ja auch ne S7-Verbindung und Send/Recieve..

    Oder meinste ne Kopplung über PN I/O über PN/PN Kopplung?

  5. #5
    Registriert seit
    28.01.2009
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    199
    Danke
    52
    Erhielt 54 Danke für 34 Beiträge

    Standard

    ab der Firmware version 3.2 können 31X-2 pn/DP auch als I-Divice verwendet werden.Dasselbe ist auch mit der IM151-8PN/DP CPU 3.2 möglich.Für 400er muß mindestens die Firmware 6.0 vorhanden sein.
    Das genaue Vorgehen wird in der HW bezgl. der Controler und der Divices beschrieben.

    viele Grüße Bernard
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von Bernard (29.04.2011 um 22:06 Uhr) Grund: Ergänzung
    Zitieren Zitieren I Device  

  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Bernard für den nützlichen Beitrag:

    HaDi (30.04.2011),JesperMP (30.04.2011)

  7. #6
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.639
    Danke
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Bernard Beitrag anzeigen
    ab der Firmware version 3.2 können 31X-2 pn/DP auch als I-Divice verwendet werden.
    Das ist genau was ich meine.
    Aber eine Anleitung und/oder Beispielprojekt gibt es nicht.
    Jesper M. Pedersen

  8. #7
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.758
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard

    Öffne mal im Hw manager die Hilfe und gibt I-Device ein. Nun gibt es unter "erstellen i-device projektieren...." eine schritt für schritt anleitung!
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten
    Zitieren Zitieren Beispiel  

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:

    JesperMP (30.04.2011)

  10. #8
    Registriert seit
    17.12.2010
    Beiträge
    222
    Danke
    21
    Erhielt 75 Danke für 53 Beiträge

    Standard

    Hi
    ich find dieses Handbuch ganz gut... da ist auch eine schritt-für-schritt beschreibung drin. Aber ein beispielprojekt hab ich jetzt auch nicht an der hand.

    http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW

  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu daschris für den nützlichen Beitrag:

    JesperMP (30.04.2011)

  12. #9
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.639
    Danke
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke.
    Genau was ich suchte.
    Jesper M. Pedersen

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.07.2009, 11:37
  2. Profinet , ein Device, mehrere Controller
    Von snowbda im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.04.2009, 20:23
  3. datenaustausch zwischen 2 Controller
    Von Tiger30 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.03.2009, 10:34
  4. IO-Controller mit einem IO-Controller
    Von udini im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.10.2007, 21:15

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •