Hallo liebe Gemeinde :)

Ich möchte gern einen inkrementalgeber (1024 pro U.) an eine s7 314 (0,06ms verarbeitungszeit) anschliessen. Nun gibt es extra zählerkarten , meine Frage ist nun ob ich eine zählerkarte benötige oder kann ich direkt mit dem Geber auf eine eingangskarte der SPS gehen und dort mit einem Zähler arbeiten ?! Der Geber wird mit max 1Umdrehung die Sekunde betrieben.

Ich hoffe ich habe keine Informationen unterschlagen ;)

P
 
1 U/sek --> 1024 Impulse/sek --> 1 Impuls unter 1ms!

Deine Zykluszeit müsste dann ja unter 1ms sein, um jeden Impuls mitzubekommen und das wird definitiv nicht gehen.
Sorry, aber du wirst nicht um eine Zählerkarte herumkommen.

Hast du eine 314C?
Die haben oftmals schon schnelle Zähler mit an Bord.

Gruß wolder
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke erstmal für die schnelle Antwort :)

Habe aktuell noch keine steuerung, dachte an die 314c da sie sehr schnell ist. Zumindest sagt das die verarbeitungszeit im Katalog :) also hat die verarbeitungszeit damit nichts zutun !? Sondern nur die zykluszeit der Steuerung die je nach programm natürlich variiert und bei 5-10ms mit dem Geber nicht sauber arbeiten würde ,...
 
Wenn du an eine 314C dachtest, dann wäre das mit der CPU überhaupt kein Problem, da diese von Haus aus schnelle Zähleingänge hat.

Hierzu mal das Handbuch 31xC Technologische Funktionen begutachten.

Mfg
Manuel
 
Die Verarbeitungszeit ist die Zeit für eine Anweisung. Auch da gibt es unterschiedliche Zeiten, je nach Anweisung.

Genau. Die Zykluszeit ist entscheidend. Aber schau mal im Katalog nach. Die 314C hat schon schnelle Zähler mit dabei.

Gruß wolder
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... dachte an die 314c da sie sehr schnell ist.
Naja ... ich würde unter sehr schnell etwas Anderes verstehen.
Du darfst auch nicht die Zeit für eine Operation mit der Zykluszeit des Programmes (die sich ja aus der Summer aller durchzuführenden Operationen und der Aktualisierungszeit der E/A's zusammensetzt) verwechseln.

Gruß
Larry
 
Fazit: Für den Geber braucht es schon eine Zählerbaugruppe. Je nach Art und Größe des Projekts kann es sich lohnen, eine 313C/314C zu verwenden, da diese bereits über Zähleingänge verfügen. Hinzu kommen die DI/DO und bei der 314 auch noch AI/AO. Die Zykluszeit zur Verarbeitung des SPS-Programms hängt sehr stark vom Programmcode ab.
 