KTP400 Alarmspeicher nach Spannungsfall??

Lars123

Level-1
Beiträge
188
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,

ich habe eine Frage zu einem KTP400 und zwar was passiert mit dem Alarmen und Betriebsmeldungen im Störspeicher wenn die Spannungausfällt?? Sind die weg oder kann das Panel diese fest Speichern??



Lars
 
Da gibt es ein "Historeinspeicher / Meldungsarchiv"oder so ähnlich das speichert die Werte.
Ansonsten werden bei mir Alarme in der PLC gesetzt (remanent) und müssen quittiert werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Welches KTP400 meinst Du? (Basic? Comfort?)

Archive und gepufferte Uhr gibt es nur beim Comfort.

Worst case: KTP400 BASIC MONO PN hat einen wartungsfreien remanenten Umlaufpuffer für 256 Meldeereignisse. Die Historie der Meldeereignisse müßte also beim nächsten Einschalten noch vorhanden sein. Allerdings startet nach jedem Spannungsausfall die ungepufferte Software-Uhr des Panels neu und muß für vernünftige Zeitstempel der Alarmereignisse synchronisiert werden.

Harald
 