Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 315-2PN/DP
Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 315-2EH14-0AB0 Hardware 3
- - - Firmware V 3.2.3
Boot Loader Firmware-Erweiterung A 32.9.9
Ereignis 1 von 101: Ereignis-ID 16# 430E
Urlöschen durchgeführt
Bisheriger Betriebszustand: STOP (Urlöschen)
Angeforderter Betriebszustand: STOP (Eigeninitialisierung)
kommendes Ereignis
13:41:47.168 13.02.2013
Ereignis 2 von 101: Ereignis-ID 16# 6326
Urlöschanforderung wegen Speichertausch
Betriebszustand: ###8A
Prioritätsklasse: 2
kommendes Ereignis
13:41:47.145 13.02.2013
Ereignis 3 von 101: Ereignis-ID 16# 6390
Formatieren einer MMC durchgeführt
Betriebszustand: STOP (Urlöschen)
kommendes Ereignis
13:41:47.145 13.02.2013
Ereignis 4 von 101: Ereignis-ID 16# 6326
Urlöschanforderung wegen Speichertausch
Betriebszustand: Configuration in RUN
kommendes Ereignis
13:41:00.671 13.02.2013
Ereignis 5 von 101: Ereignis-ID 16# 4308
Start Urlöschen durch Schalterbedienung
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
Angeforderter Betriebszustand: STOP (Urlöschen)
kommendes Ereignis
13:41:00.239 13.02.2013
Ereignis 6 von 101: Ereignis-ID 16# 6522
Unzulässiges Modul: Modultausch und Urlöschen erforderlich
Betriebszustand: STOP (Urlöschen)
interner Fehler, kommendes Ereignis
13:40:57.239 13.02.2013
Ereignis 7 von 101: Ereignis-ID 16# 6539
Unzulässiger Befehl im Baustein (Vom Compiler erkannt)
Betriebszustand: STOP (Urlöschen)
interner Fehler, kommendes Ereignis
13:40:57.229 13.02.2013
Ereignis 8 von 101: Ereignis-ID 16# 6532
Kein Anlauf wegen unzulässiger Projektierinformation auf Modul
nicht anwenderrelevant: SDB-Nummer: 150
Betriebszustand: STOP (Urlöschen)
interner Fehler, kommendes Ereignis
13:40:57.229 13.02.2013
Ereignis 9 von 101: Ereignis-ID 16# 6326
Urlöschanforderung wegen Speichertausch
Betriebszustand: ###84
(PK: 9b)
kommendes Ereignis
13:40:57.214 13.02.2013