Step 7 Verbindung zwischen SPS und Touchpanel führt nur zum Busfehler

lipean

Level-1
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Ich habe folgendes Problem:
Seit Tagen probiere ich das Touchpanel mit der SPS zu verbinden. Die Hardwarekonfi ist gemacht und wenn ich das Programm hochladen möchte zeigt mir die SPS Busfehler an. Der genau Fehler ist das die CPU nicht mit dem Touchpanel komunizieren kann.
Ich benutze das Touchpanel TP 177 B 6" und die CPU 314
Jedoch im onlinemodus habe ich über Ethernet angeblich verbindung mit beiden. wenn ich über MPI gehe zeigt er mir im onlinemodus nur die CPU an aber der Busfehler bleibt immer anstehen auser ich nehme das Panel aus der Hardware.
Habe schon einige Einstellungen vorgenommen und getestet aber alles ohne erfolg könnte mir jemand mal helfen bitte...
Muss ich einstellungen am Panel oder im Step7 Programm machen

Noch infos
Touchpanel wird in WinCC flexibel programmiert
SPS im Step 7 Version 5.5


Schonmal Danke für eure Hilfe
 
Glaub hab den falschen Button gedrückt....
Jedenfalls versteh ich nicht genau was du damit meinst was darf nicht gleich sein die MPI Verbindung oder was?
Ich übertrage mit dem selben MPI stecker einmal das Programm auf die SPS oder eher versuche es
Und einmal Übertrage ich es auf das Touchpanel direkt also ich steck es um einmal an die SPS und einmal ans Touchpanel selbst.
Die beiden Geräte sind über Profinet verbunden.
 
Das Panel wird "normlerweise" nicht in der HW-Konfig eingefügt, es sei denn man möchte Direkttasten benutzen.
D.h. falls du in HW-Konfig die Direkttasten eingefügt hast, das Panel aber noch nicht projektiert ist, ist der BF auf der CPU normal.
Abhilfe: Panel nur in Net-Pro mit der CPU verknüpfen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also sollte ich das aus der Hardwarekonfi rausschmeisen in step7 und dann sind sie trotzdem verbunden?
und ich kann dann auch die datenbausteine benutzen die cih programmiert habe? da es ja das Bediengerät ist das Touchpanel
 
Hab das mit MPI falsch verstanden, dachte die hängen über MPI zusammen.

Funktioniert die Kommunikation zwischen TP und CPU denn grundsätzlich?

Im IP im selben Kreis und unterschiedlich?
 
Also der Fehler war das ich es in die Hardwarekonfi eingesetzt habe wenn ich es drausen lasse funktioniert es einwandfrei!
Aber aus welchen Grund ist den das so normalerweise muss ich doch immer alles in der Hardwarekonfi miteinbeziehen das es funktioniert und bei Panels muss ich dies nicht das erschließt sich mir nicht wirklich.

Aber bin schonmal happy das es so funktioniert!!
Ich bedanke mich für eure Unterstützung
 