Step 7 Ethernet-Verbindung ( PC <=> S7 CP 343-1 <=> S7 CPU315-2 DP) über NAT-Router

SanderKarl

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ethernet-Verbindung ( PC <=> S7 CP 343-1 <=> S7 CPU315-2 DP) über NAT-Router

Hallo liebe SPSler,

ich arbeite zurzeit an einer Bachelor-Arbeit, bei der eine Synchronisierung von mehreren SPSen (CPU 315-2 DP mit CP 343-1) über ein Ethernet mit Hilfe einer Excel-Tabelle realisiert werden soll.
Schwierigkeit dabei ist u.a., dass die SPSen aus verschiedenen Gründen mit identischen IP-Adressen ausgestattet werden sollen.

Soweit ersteinmal (grob) worum es geht.

Das Problem der IP-Adressen wird über NAT-Router gelöst, PHOENIX bietet da eine sehr gute Router-Lösung an, die genau zu dem Problem passt (siehe Grafik).
Hiermit wird eine 1:1-NAT-Adressumwandlung realisiert. Beim 1:1-NAT werden ja nur die Kommunikationsaufrufe am WAN-Port auf die LAN-Seite gemappt.

Meine Frage ist nun, hat schonmal jemand mit dem "PHOENIX FL NAT SMN 8TX" gearbeitet??

Ich habe soweit alles eingestellt (IP-Parameter usw.), auch die bloße Ethernet-Kommunikation zwischen PC und SPS (ohne NAT-Router) funktioniert.

Stehe jetzt vor dem Problem, wie ich dem PC bzw. Step7 beibringe, dass ich nicht auf die IP der SPS zugreifen will, sondern auf die WAN-Seite des Routers, da ja von da aus gemappt wird.
Kennt sich da jemand mit aus??

Vielen dank für die Hilfe schonmal im Vorraus
 

Anhänge

  • 66415.jpg
    66415.jpg
    43,3 KB · Aufrufe: 65
Ich hoffe du verwendest ein halbwegs aktuelles Step7 Klassik?

Wenn ja:
Extras > Einstellungen > Ansicht > "Ändern der Zugangsadresse zulassen" Haken rein.
Dann markierst du das S7-Programm einer CPU und setzt unter Zielssystem > Zugangsadresse die gewünschte IP.

Dass deine Verbindungen nicht beidseitig projektiert sein dürfen ist klar?
Durch das NAT wird die Abesender/Ziel-IP nicht mehr stimmt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du könntest in Dein Step7-Projekt Router-Stellvertreter einbauen:
Simatic-Station als Stellvertreter für Netzübergänge
Fernzugriff projektieren bei NAT
Step7-Beispielprojekt mit Router-Stellvertreter
Projektierung des Router-Stellvertreters

Dann gibt es auch noch das Tool ACCON-TeleService IE von Deltalogic, damit kannst Du auf alle SPS zugreifen ohne Eingriffe in Dein Step7-Projekt.

So wäre der Zugriff des Simatic Managers zu den SPS möglich.
Wie Du allerdings mit Excel auf die SPS zugreifen kannst weiß ich nicht. Über die IP 172.23.1.14, 172.23.2.14, ...?
Den Phoenix NAT Router kenne ich nicht.

Harald
 
Vielen Dank für die Antworten.

Da ich STEP 7 V5.5 mit SP2 verwende, war die von Pipboy beschriebene Möglichkeit absolut erfolgreich.
Kommunikation läuft 1a ...
 
Zurück