Step 7 AI Baugruppe SF leuchtet

suvaemente

Level-1
Beiträge
61
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo,

Bin im Besitz der AI-Baugruppe 331-7KF01-0AB0 die Spannung liegt an aber trozdem leuchtet die SF Leuchte.
Die Bausteine sind alle auf A in der HW ist noch nichts eingestellt wurden.
woran kann das liegen ?
 
HW-Konfig > Baugruppe markieren > Zielsystem > Baugruppenzustand
oder
Hardware diagnostizieren > Station online öffnen > Baugruppe markieren > Zielsystem > Baugruppenzustand
Da sollte stehen, warum die Baugruppen-SF leuchtet.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich schließe mich Harald an, mach das mal ...
in der HW ist noch nichts eingestellt wurden.
Diese Reihenfolge finde ich suboptimal. wenn du die Hardware installiertst, dann solltest du auch
die Software im selben Atemzug einstellen. Habe das so noch nie ausprobiert, könnte mir aber
vorstellen das hier schon das Problem liegt.

Gruß, Toki
 
habe jetzt meinen Temperaturfühler angeschlossen und alles so eingestellt ziehe fotos bei Baugruppenzustand kommt die Meldung "Baugruppe gestört (Diagnosealarm erkannt)"

20131203_170245.jpg20131203_170355.jpg20131203_170554.jpg20131203_170838.jpg
 
Sollen wir nun für Dich im Baugruppenzustand auf das Register "Diagnosealarm" klicken oder schaffst Du das alleine? ;)
Und schau mal ins Baugruppenhandbuch, da fehlen noch die Brücken 2-4 und 3-5 bei 2-Leiteranschluß.