Step 7 Touchscreen an S7

Gaffi66

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Gemeinde,

ich möchte an eine vorhandene S7-300 einen Touchscreen über Buskabel anschließen

Vorhanden ist:
Steckplatz 1 : 315-2 DP
Steckplatz 4 : DI32xDC24V
Steckplatz 5 : DO32xDC24V/0,5A
Steckplatz 6 : AI18x16Bit Adresse Eingänge 288 - 303

hätte Zugriff auf einen Siemens Multipanel

kann ich den an der vorhandenen S7 über Bus betreiben?
was benötige ich zum programmieren für den Screen

Grüße und meinen Dank im vorraus, ist hier wirklich eine tolle hilfsbereite Truppe
 
Wie heißt das "Siemens Multipanel"?
Wahrscheinlich wird das Panel mit WinCC flexible programmiert.
Prinzipiell kannst Du ohne weiteres ein Panel per MPI oder Profibus an die CPU 315-2 DP anschließen.

Harald
 
Zum Projektieren braucht Du entweder WinCC flexible Standard / Advanced(Version ist egal) oder WinCC (TIA-Portal) Comfort / Advanced / Professional .
Anbindung über Profibus oder MPI. Möglicherweise möchtest Du das Projekt ja in ein vorhandenes Step 7 Projekt integrieren, dann hast du es wahrscheinlich mit WinCC flexible (Standard oder Advanced) erst einmal leichter.
 
Zurück
Oben