Step 7 Programm lässt sich nach Dearchivierung nicht öffnen

Berty79

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe von einem amerikanischen Kunden eine Step7-software einer ihrer Anlagen erhalten an der ich Änderungen vornehmen soll. Nach dem Dearchivieren (natürlich mittels Simatic Manager) wurde auch wie immer ein Projektordner angelegt in dem auch die üblichen Unterordner enthalten sind. Bei anderen Programmen zeigt es mir die Startdatei an wenn ich auf "Programm öffnen" gehe aber bei diesem irgendwie nicht. Da zeigt es mir lediglich die Ordner an und die Startdatei scheint zu fehlen.
Hat hier jemand eine Idee ob ich was falsch gemacht habe,was ich weniger glaube, oder wenn der Fehler beim Kunden (also beim archivieren) passiert ist: Was könnte er falsch gemacht haben?
 
[SIZE=-2]Moin,

entweder macht Siemens unterschiede zwischen der US und D - Version, was ich eigendlich nicht glaube

oder - bekannt aus eigener Erfahrung - es liegt an euere IT - Abteilung und deren Sicherheitseinstellung bei gepackten Dateien.
In meiner Firma kommen gepackte S7 - Projekte auch nie funktionierend an.
Abhilfe: Vor dem Senden die Datei z.B. in *.DOC umbenennen und nach runterladen wieder zurück benennen oder eine Private e-Mail Adresse benutzen.

Mfg

[/SIZE]
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
[SIZE=-2]Moin,

entweder macht Siemens unterschiede zwischen der US und D - Version, was ich eigendlich nicht glaube

oder - bekannt aus eigener Erfahrung - es liegt an euere IT - Abteilung und deren Sicherheitseinstellung bei gepackten Dateien.
In meiner Firma kommen gepackte S7 - Projekte auch nie funktionierend an.
Abhilfe: Vor dem Senden die Datei z.B. in *.DOC umbenennen und nach runterladen wieder zurück benennen oder eine Private e-Mail Adresse benutzen.

Mfg

[/SIZE]

soweit hatte ich noch gar nicht gedacht........erfahrungsgemäss gibts in den Staaten tatsächlich die wildesten IT-Vorschriften. Ich werd dem Lösungsvorschlag mal nachgehen. Danke erstmal. Bin natürlich für weitere Ideen offen :)
 
Moin

Beim Bosch werden die Email auch immer kontrolliert. Die löschen auch verdächtige Daten weg. Am besten das Projekt packen und mit einem Passwort versehen. Das geht beim Bosch, Daimler, usw immer durch.
bei Daimler gilt die Devise. Passwort drauf der Kollege ist schlau und hat die Berechtigung. Beim Bosch war das schon so schlimm das selbst USB Stick gesperrt waren. Bei einem großen beschlaghersteller must du alle Datenträger an der Pforte scannen lassen. Bei VW must du bestimmte Virenschutzprogramm drauf haben.



Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Alles klar, ich hab das schon so weiter geleitet und hoffe das es daran liegt. Werd mich auf jeden Fall hier nochmal melden wie es ausgegangen ist. Momentan schlafen die Kunden da drüben ja noch :D
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
.
Da gab/gibt es den S7P-Trojaner (SubSeven-Trojaner).

Wenn die Sicherheitvorkehrungen im Netz zu scharf sind, werden die Dateien gelöscht.
Im günstigsten Fall werden sie nur umbenannt, so dass du sie wieder herstellen kannst.

Aber da gibt es mehrere S7x-Dateien und die link-Datei mit dem Verzeichnis des Projekts.

Auch kannst du folgendes versuchen:
- neues (leeres) Projekt anlegen
- alle alten Unterverzeichnisse in den neuen Projekt-Ordner kopieren
- aus dem alten Unterverzeichnis YDBs/xxx die SymList.xxx in das neue Projekt kopieren
- Querverweise (im neuen Projekt) löschen und einen Referenzlauf neu starten
- Nun dürfte das Projekt samt Symbolen wieder zu öffnen sein.
 
IT is mal ei guter Ansatz.
Allerdings würde ich nochmal parallel prüfen ob Du alle Sprachen installiert hast.
Evtl. könnte es auch daran liegen.

Gruß

Rene
 
Alles klar, ich hab das schon so weiter geleitet und hoffe das es daran liegt. Bislang warte ich da noch auf Antwort. Sprachen hab ich installiert. Originalprogramm ist ausserdem auch auf deutsch gewesen. Deswegen soll ich es ja erhalten......um es zu übersetzen :D
 