Step 7 CP343-1 Advanced über Netzwerkkabel

Wie kann ich die Funktion starten? Mit der rechten Maustaste auf die Profibusleitung und Gehe zu -> Profibus-Teilnehmer? Dort ist die Baugruppe aufgelistet. Wenn ich auf Diagnose gehe bekomme ich folgende Meldung.
Bild13.JPG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
sagmal den Unterschied zwischen PROFIBUS und ETHERNET der ist dir schon bekannt oder?
Du sollst vom PC per PROFIBUS auf des Kabel gehen welches an der IM 174 angeschlossen ist und dort erreichbare teilnehmer machen
 
hast du eine PROFIBUS Schnittstelle am PC (CP5612, PC ADAPTER; CP5711)? Wenn nein dann hat sich das erledigt.
Dann wird es schwierig mit der Diagnose dann musst du mal ein anderen Kabel/Stecker probieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich kann vom PC leider nicht auf den IM174 mittels Profibus gehen, da ich leider keine Profibusschnittstelle am PC habe. Ja, den Unterschied ist mir bekannt.
Ich habe vorhin versehentlich das falsche Bild mit erreichbare Teilnehmer über Ethernet angehängt.
Ich werde ein anderes Kabel versuchen.
 
Hast du einen profibus CP (342-5) zur verfügung? Damit liessen sich ebenfalls kleinere Diagnosen machen.

Sonst wie gesagt, Kabel überprüfen.

mfG René
 
Ich habe den leider nicht zur Verfügung. Ich bastel gerade ein neues Kabel. Mal sehen ob es das war. Ich melde mich.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist es richtig das man bei den beiden Steckern wenn man diese durchmisst eine Verbindung zwischen dem Pin 3 an dem einen Stecker und dem Pin 3 oder 8 an dem anderen Stecker eine Verbindung hat? Ich habe die Leitungen getauscht und ich habe immer zwischen dem Pin 3 und 3 sowie 3 und 8 einen Durchgang.
Die rote LED blinkt trotz getauschter Leitung an dem IM174. Hat die Baugruppe eventuell einen defekt?
 
wenn du deine HWConfig in den Online Modus schaltest dann kannst du eventuell mal an der IM174 eine SP-Slave Diagnose machen was die sagt

HWConfig laden
in HWConfig Online gehen
Doppelklick auf die IM174
DP-Slave Diagnose

hast du auch die richtige IM174 projektiert? es gibt da 2 Geräte im Katalog mit unterschiedlicher MLFB!
 
Wenn das Fenster nach einem Doppelklick in der IM174 geöffnet wird, dann gibt es dort leider nichts mit DP-Slave Diagnose.
 
du sollst für die Diagnose im HWConfig online gehen und dann den Doppelklick auf die IM174 machen !

Das was du da im Screenshot siehst ist die Offline Darstellung der IM174.
 