Hi zusammen.

Ich hab hier einige CPU315-2PN/DP mit CP342-5 Kommunikationsprozessoren.

Jetzt ist es schon passsiert das der Kommunikationsprozessor einen Spannungsausfall hatte und darob in Stop ging. Ich bekomme den nur in Run wenn ich alles Spannungsfreischalte und wieder einschalte. Dann geht der CP zusammen mit der CPU in Run. Ein Warmstart der CPU hilft nichts.

Kann ich den CP Irgendwie anders wieder in Run bringen?

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Den versuch ich grad. Aber aus der Beschreibung werd ich nu echt nicht schlau.

Ich hab mir im Temp mal ne Struktur angelegt. mit 3 parameter bytes und das Byte 0 als CTYPE deklariert.

Mit dem Code müsste ich doch den Neustart anstossen können.

Code:
          U     M     10.0                  //  Neustart      SPBN  Star
      L     4
      T     #Control.CTYPE
      L     W#16#0
      T     #Control.parameter1
      R     M     10.0
Star: NOP   0


      U     M     10.1                  // Global Control
      SPBN  Init
      L     0
      T     #Control.CTYPE
      L     W#16#0
      T     #Control.parameter1
      R     M     10.1
Init: NOP   0








      CALL  "DP_CTRL"
       CPLADDR:=W#16#100
       CONTROL:=#Control
       DONE   :=M100.0
       ERROR  :=M100.1
       STATUS :=MW110

Funktioniert aber nicht.

Als fehler bekomme ich immer 8183
 
lege mal die Struktur in DB oder Merker anstatt TEMP

Ich habe so ein Problem noch nicht gehabt - ich gebe dem CP immer die selbe Spannungsversorgung wie die CPU.

Harald
 