Hallo,
irgendwo hat doch jemand mal geschrieben das es seit den SP1 ein Problem mit dem Unterstrich gab.
Ich bin jetzt auch irgendwie darüber gestolpert, ich vergebe für meine Störmeldungen Numern die sich
dann auch in der HMI wiederfinden.
"002-IDB" - Instanzdatenbaustein
SM - Struct der Störmeldungen
_1161 - Bool Störmeldung
Ich habe jetzt ein Projekt was ich von V13 auf V13 SP1 hochgerüstet habe, wenn ich jetzt eine neue Meldung
Editiern möchte mach ich das üblicherweise mit copy and paste "002-IDB".SM._1161 nach "002-IDB".SM._1162.
Wenn ich das so mache mekert TIA mit der Meldung:
Gebe ich die Variable Absolut mit DB1002.DBX199.1 kommt nach dem 'ENTER' die Störmeldung, aber er
Akzeptiert die Variable, um die verwierung komplett zu machen. Das übersetzen bringt dann auch keine Fehlermeldung.
Weiß jemand warum das so ist?
irgendwo hat doch jemand mal geschrieben das es seit den SP1 ein Problem mit dem Unterstrich gab.
Ich bin jetzt auch irgendwie darüber gestolpert, ich vergebe für meine Störmeldungen Numern die sich
dann auch in der HMI wiederfinden.
Code:
U "002-IDB".SM[COLOR="#FF0000"]._1161[/COLOR]
"002-IDB" - Instanzdatenbaustein
SM - Struct der Störmeldungen
_1161 - Bool Störmeldung
Ich habe jetzt ein Projekt was ich von V13 auf V13 SP1 hochgerüstet habe, wenn ich jetzt eine neue Meldung
Editiern möchte mach ich das üblicherweise mit copy and paste "002-IDB".SM._1161 nach "002-IDB".SM._1162.
Wenn ich das so mache mekert TIA mit der Meldung:
Syntaxfehler: Der eingegebene Wert "_" ist ungültig
Gebe ich die Variable Absolut mit DB1002.DBX199.1 kommt nach dem 'ENTER' die Störmeldung, aber er
Akzeptiert die Variable, um die verwierung komplett zu machen. Das übersetzen bringt dann auch keine Fehlermeldung.
Weiß jemand warum das so ist?