Hy leute!

Ich möchte eine Ventil mit dem Pulsegen Baustein ausregeln. Habe dazu aber einige Fragen:
1. In der Beschreibung steht, man sollte den Pulsegen Baistein in kombination mit dem CONT_C Baustein verwenden... Was hat das für einen Vorteil?
2. Ich muss dem Ventil zum auffahren eine Spannung geben, alsauch für das zufahren. muss ich da einfach die Ausgänge QPOS_P und QNEG_P verbinden?
3. Wie kann ich den Ausgang des Baustein Händisch schalten?

Danke
 
Ja was für ein Ventil.Ein pneumatisch betriebenes oder eins mit Motor?
Prinzipiel gibt es proportionale Stellglieder oder integrierende.Das muss man schon wissen.
Temperatur regeln was für ein Medium.

Ventiltyp,was für ein medium wird geregelt.Die Anwendung braucht man.
 
Üblicherweise nimmt man für integrierende Stellglieder den Cont_S.Also würde zumindest ich so machen.Der Puls-Pausregler ist ja für proportionale Stellglieder.
Nimmt man eher für Heizungsansteuerungen.

Habe aber mit dem Cont_S noch nicht gearbeitet.
Gut wäre mal wenn du das R&I kurz aufzeigst, das hilft ungemein.Dann sieht man auch ob man zur Not noch Störgrößen auschalten kann und so die Regelung verbessern kann.Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.:D
 