Hallo SPS-Forum User,

ich habe ein Problem, ich denke auch, dass es vermutlich ein recht banales Problem ist, jedoch finde ich nichts dazu.

Ich habe zwei Prüfstände, der eine funktioniert im manuellen Betrieb und ist nur durch eine CPU (S7-1200) angesteuert.
Der Prüfstand wird für den Automatikbetrieb mit einem anderen Prüfstand kombiniert, welcher auch eine CPU besitzt (S7-1200).

So, ich würde gerne das Projekt so gestalten, dass wenn ich den Schlüsselschalter auf Manuell stelle, die Anlage mit der zweiten CPU nicht vorhanden sein muss.
Bei Automatik MUSS die zweite CPU da sein.

Es gibt auch nur eine handvoll Signale, die zwischen den beiden CPUS ausgetauscht werden müssen. Im Automatikbetrieb.

Hat hierzu jemand Tipps oder Verweise auf andere Projekte oder Literatur?

Ich wäre euch echt sehr dankbar!

Grüße
Year-One
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Müssen beide Prüfstände einzeln Funktionieren ?

Das wäre wünschenswert.

Theoretisch aber nicht, da der zweite vom ersten "beliefert" wird. Jedoch hat der zweite Prüfstand einen Roboter dran und daran sollen auch eigenständig Untersuchungen gefahren werden können. aber das kann ja mit unterschiedlichen Projekten abgebildet werden.
 
Im Grunde mußt Du einfach nur den Verbindungsstatus auswerten:
- bei Profinet mit einer Slave-Diagnose (OB86, FB126, SZL-ID, ...)
- bei TCP-Verbindung oder S7-Verbindung der Status der Send/Receive- bzw. Put/Get-Bausteine
oder im einfachsten Fall mit einem toggelnden Lebensbit.

Harald
 