Thema: TIA V13 - Bild auf KTP aufrufen

  1. #1
    Registriert seit
    25.11.2015
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Kann mir bitte einer weiterhelfen?
    SPS: S7-314
    Anzeige: KTP400
    Verbindung: Profinet

    Ich muss auf bestimmte Zustände mit der CPU die Bilder auf der Anzeige direkt aufrufen.
    Hab es mit Variablen verscuht und in dem HMI - Variablen dann zugeteil - bei Änderung Bild sowie aktiveren - Erfolglos
    Hab dann versucht eine Variable "Bildnummer" (INT) mit der gwünschten Bildnummer zu beschreiben und in den HMI Einstellungen gesagt bei Wechsel der Variable AktiviereBildmit Nummer - ebenfalls ohne Erfolg

    Es muss doch eine einfache Möglichkeit geben mit der CPU ein bestimmtes Bild auzurufen / zu aktiveren ...
    Zitieren Zitieren TIA V13 - Bild auf KTP aufrufen  

  2. #2
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.067
    Danke
    2.797
    Erhielt 3.288 Danke für 2.168 Beiträge

    Standard

    Wenn du eine Variable mit Steuerungsanbindung nutzt, zB ein Bit was
    Invertiert wird, muss dieses Bit als Eigenschaft in der HMI, auf ständig Lesen
    Parametriert sein. Ansonsten ist es Default, auf Anforderung bzw. Verwwendung
    eingestellt. Dh die Variable würde nur aus der Steuerung gelesen wenn diese
    zB durch einen Bildaufschlag oder Rezeptur angefordert wird, in dieser auch die
    Variable verwendet wird.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  3. #3
    IBH_pd ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.11.2015
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    du meinst bei der Erfassungsart? da hab ich zyklisch 1 s drin stehen - kein ahnung wo ich die Variable auf ständig lesen parametrieren kann - wie verhält es sich mit dem INT wert, in den ich direkt die Bildnumer schreiben kann?

  4. #4
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.067
    Danke
    2.797
    Erhielt 3.288 Danke für 2.168 Beiträge

    Standard

    Hier mal ein Auszug aus der Hilfe ...

    image.jpg
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  5. #5
    Registriert seit
    28.06.2003
    Ort
    Nähe Bonn
    Beiträge
    298
    Danke
    15
    Erhielt 93 Danke für 72 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    eine andere Möglichkeit ist:

    1. Bereichszeiger einrichten
    2. mit Steuerungsauftrag 51 die gewünschte Bildnummer übertragen

    Bildanwahl.jpg

    wichtig dabei: In Hilfe bzw. Handbuch die Abschnitte Bereichszeiger und Steuerungsaufträge durchlesen!

  6. #6
    IBH_pd ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.11.2015
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hab den Fehler beimir gefunden - Erfassungsart auf zyklisch fortlaufend gestellt und nun funzt es - vielen Dank!
    (jetzt versuch ich das ganze mit dem move in die Bildnummer ...)

Ähnliche Themen

  1. TIA Pop-Up Bild in TIA V13 WINCC Advanced
    Von dentech im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 12.09.2017, 10:12
  2. TIA TIA V13 Globales Bild öffnen --> Absturz
    Von eddi99 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.07.2015, 11:10
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.02.2015, 12:12
  4. Ktp 1000 Basic Color weißes Bild
    Von Per im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 16:29
  5. Bild aufrufen beim TP 070?
    Von MRT im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.08.2005, 19:50

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •