Step 7 Profibus/-net Teilnehmer Initialzustand deaktiviert

deg0

Level-2
Beiträge
29
Reaktionspunkte
8
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin zusammen,

habe ein kleineres Problem, evtl. hat jemand eine Idee.

Ich möchte in meiner Profinet Topologie mehrere Teilnehmer haben, die ich später über den SFC12 aktivieren kann.
Dazu müsste aber der Teilnehmer beim Aufstarten der CPU deaktiviert sein.
Wie könnte ich das Lösen?
 
Ich kenne nur das DP/PN Knoten sind aktiv wenn der DP Master/IO Controller initialisert wird.
Stört es wenn der BF Lampe aufleuchtet für wenige Sekunden bis die genannte Knoten deaktiviert werden ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wie jesper schon sagte, sind die Teilnehmer beim Start immer aktiv.

Ich habe das bisher immer so gelöst, das ich die fehlenden Teilnehmer direkt nach dem Anlauf wieder deaktiviert habe und die teilweise vorhandene Teilnehmerüberwachung erst nach erfolgreicher deaktivierung freigegeben habe. So bekommt eigentlich niemand etwas von den fehlenden Teilnehmern mit, außer der Bediener sitzt im Schaltschrank.
 
So mache ich es auch, ist zwar blöde das man in der HW-Konfig nicht sagen kann das der TN deaktiviert ist, daher wird der/die TN beim Anlauf gleich Abgeschaltet.
 
Hi,

also das kommt darauf an mit welcher Entwicklungsumgebung und welchen Baugruppen gearbeitet wird.
Beim TIA und S7-1500 gibt es die Möglichkeit des Optionenhandlings also einen Teilnehmer bei der Projektierung auf "optional" zu setzen.

Gruß
Christoph
 
kannst du mir die Einstellungen im Classic mal zeigen?
Ich meine das Optionhandling von PN Teilnehmern , nicht von einzelne IO-Modulen innerhalb einer Station!
 