-> Hier kostenlos registrieren
Moin, wir haben das "Glück" eine 15 Jahre alte Anlage generalüberholen zu "dürfen".
Der Kunde hat einen Hardwaretausch der Steuerung mitgekauft, aber will die Hardware im Feld behalten. Deshalb tauschen wir eine 315 2DP mit CP gegen neuere Varianten der selben Hardware.
Nun habe ich damit mehrere Probleme:
1. Die Hardware im Feld ist ebenfalls 15 Jahre alt und die Hersteller haben allesamt seitdem ihre Programmiersoftware und Programmieradapter mehr als einmal getauscht und können mir leider auf Nachfrage auch nicht mehr mit alten Adaptern die sie noch auf Lager hätten und der Software dienen. Ich kann also an ihnen nicht rumschrauben, müssen also folglich wohl so bleiben.
2. Müsste ich wohl daher die Hardwarekonfiguration der Steuerung auslesen um an die Profibus Konfiguration zu kommen.
Nun zu meiner Frage, wie kann ich aus einem AG Abzug der die SDB's enthält, aber außer der CPU in der HWKonfig sonst nichts, eine Hardwarekonfig wieder herstellen.
Ich hatte wegen dem selben Fall bei einem früheren Projekt schonmal mit dem S- Support gesprochen, die haben mir allerdings nur gesagt dass das geht, aber nicht wie.
In einem anderen Tread wurde darüber sinniert ob die SDBs die GSD Dateien enthalten, aber auch dort wurde nicht erklärt wie man denn überhaupt soweit kommt.
Meine SW ist V5.5 SP4
So Long,
Zombie
Der Kunde hat einen Hardwaretausch der Steuerung mitgekauft, aber will die Hardware im Feld behalten. Deshalb tauschen wir eine 315 2DP mit CP gegen neuere Varianten der selben Hardware.
Nun habe ich damit mehrere Probleme:
1. Die Hardware im Feld ist ebenfalls 15 Jahre alt und die Hersteller haben allesamt seitdem ihre Programmiersoftware und Programmieradapter mehr als einmal getauscht und können mir leider auf Nachfrage auch nicht mehr mit alten Adaptern die sie noch auf Lager hätten und der Software dienen. Ich kann also an ihnen nicht rumschrauben, müssen also folglich wohl so bleiben.
2. Müsste ich wohl daher die Hardwarekonfiguration der Steuerung auslesen um an die Profibus Konfiguration zu kommen.
Nun zu meiner Frage, wie kann ich aus einem AG Abzug der die SDB's enthält, aber außer der CPU in der HWKonfig sonst nichts, eine Hardwarekonfig wieder herstellen.
Ich hatte wegen dem selben Fall bei einem früheren Projekt schonmal mit dem S- Support gesprochen, die haben mir allerdings nur gesagt dass das geht, aber nicht wie.
In einem anderen Tread wurde darüber sinniert ob die SDBs die GSD Dateien enthalten, aber auch dort wurde nicht erklärt wie man denn überhaupt soweit kommt.
Meine SW ist V5.5 SP4
So Long,
Zombie