Step 7 3 x 315F-2 DP und drei mal Schei.......

derwestermann

Level-2
Beiträge
628
Reaktionspunkte
65
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
  1. Was kann man falsch machen, wenn die CP343-1 Lean nicht anpingbar sind, obwohl eigentlich nur die DP-Teilnehmer fehlen?
  2. Was kann da falsch laufen, wenn die CPU nicht mehr in RUN geht und folgende Diagnose wirft:
Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 317F-2 DP

Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 317-6FF04-0AB0 Hardware 3
- - - Firmware V 3.3.12
Boot Loader Firmware-Erweiterung A 37.12.12

Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2


Seriennummer: S C-H6D538692016


Ereignis 1 von 500: Ereignis-ID 16# 49A0
STOP wegen Parametrierfehler oder unzulässiger Differenz zwischen Soll- und Istausbau: Anlauf gesperrt
Nicht anwenderrelevant (SDB-Nr): 1
Nicht anwenderrelevant (Z2): 0800 (Z3): 8805
Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
externer Fehler, kommendes Ereignis
04:14:16.481 01.01.1994
(Kodierung: 16# 49A0 FF64 C17B 0001 0800 8805)
 
Das Problem mit der CPU, die nicht anläuft, ist umgangen. Die ursprüngliche HW-Konfig tut doch.
Bleibt das Problem mit den CP343-1 Lean. Die sind und bleiben unsichtbar, sowohl mit TCP, als auch mit ISO.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Weia!

Ich habe tatsächlich die ganze Zeit übersehen, dass die IP-Adressen nicht 192.168.146.xxx, sondern 192.168.148.xxx lauteten; wie peinlich...
Jetzt habe ich die HW-Konfig mit den geänderten IPs geladen und habe mit der einen CPU wieder das Problem, dass diese nicht in Run geht, mit der oben stehenden Diagnose.
Wo ist die Siemens-Voodoo-Puppe!?!?!?
 
Zu langsam getippselt, trotzdem mal ein paar Nachfragen:

"Nicht anpingbar" und "ISO" und "unsichtbar" - was hat "ISO" mit Ping zu tun??? - Meinst Du vielleicht, die CP sind bei "Erreichbare Teilnehmer" nicht aufgelistet?

Funktioniert anpingen jetzt, wo die CPU in RUN geht, oder immer noch nicht?
Wie kommst Du auf die CPU um den Diagnosepuffer zu lesen? (Step7-Zugriff auf die CPU funktioniert offensichtlich?)
Wie ist Dein PG mit den CP343-1 Lean vernetzt? Eine Netzwerkinfrastruktur mit Switchen und Routern? Verbinde Dein PG mal direkt per Patchkabel mit einem CP343-1.
Sind PG und CP343-1 im selben IP-Subnetz?
Hat das PG eine Firewall, die Ping oder Teilnehmer suchen verhindert?
Wird der CP343-1 bei "Ethernet-Teilnehmer bearbeiten" gefunden?

Ist das eine Neu-Inbetriebnahme oder hat die SPS-Station schon mal funktioniert?

Harald
 
Zu langsam getippselt, trotzdem mal ein paar Nachfragen:

"Nicht anpingbar" und "ISO" und "unsichtbar" - was hat "ISO" mit Ping zu tun??? - Meinst Du vielleicht, die CP sind bei "Erreichbare Teilnehmer" nicht aufgelistet?

Wie gesagt, das Problem lag zwischen meinen Ohren.
Funktioniert anpingen jetzt, wo die CPU in RUN geht, oder immer noch nicht?
Jep, jetzt kann ich auch auf die CPU zugreifen, wenn diese in Stop ist
Wie kommst Du auf die CPU um den Diagnosepuffer zu lesen? (Step7-Zugriff auf die CPU funktioniert offensichtlich?)
Bis eben mit einem CP5711
Ist das eine Neu-Inbetriebnahme oder hat die SPS-Station schon mal funktioniert?

Harald
Das ist eine Neuinbetriebnahme.

Hier noch mal die Diagnose:
Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 317F-2 DP

Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 317-6FF04-0AB0 Hardware 3
- - - Firmware V 3.3.12
Boot Loader Firmware-Erweiterung A 37.12.12

Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2


Seriennummer: S C-H6D538692016


Ereignis 1 von 109: Ereignis-ID 16# 49A0
STOP wegen Parametrierfehler oder unzulässiger Differenz zwischen Soll- und Istausbau: Anlauf gesperrt
Nicht anwenderrelevant (SDB-Nr): 1
Nicht anwenderrelevant (Z2): 0800 (Z3): 8805
Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
externer Fehler, kommendes Ereignis
19:00:52.562 01.01.1994
(Kodierung: 16# 49A0 FF64 C17B 0001 0800 8805)
 
Problem aus der Welt

Was immer das ursprüngliche Problem war, gelöst ist dieses, seit ich die fragliche Station komplett gelöscht und aus einer Sicherungskopie wieder in das S7-Projekt kopiert habe. Dann habe ich die nötigen Änderungen in der HW-Kofig gemacht und die Bausteine aktualisiert und alles läuft wieder. Die Siemens-Fachberatung hat das Problem parallel ähnlich gelöst, irgendwas mit MMCs löschen und so, da ich keinen Prommer habe, habe ich auch nicht nachvollzogen, was die dort gemacht haben. Wenn ich Glück habe, schaut noch jemand in den SDB1 und sagt mir was kaputt war.
Ersma
 