Hallo,

ich programmiere zur Zeit eine Montagelinie in die Fremdanlagen mit eingebaut werden.

Mit einer dieser Fremdanlagen wollte ich eine Kommunikation über I-Device realisieren.

Ich habe eine CPU 1516 und die Fremdanlage auch.
Meine CPU sollte der Master sein, die Fremdanlage sollte Slave sein.

Da beide Anlagen schon viele Profinet Komponenten haben in zwei verschiedenen Netzen (CPU1: 192.168.*.* CPU2: 172.10.*.*) wollten wir die Netze getrennt lassen und die I-Device Kommunikation mit der Fremdanlage über die zweite Profinetschnittstelle relisieren.
Leider funktioniert das bei uns nicht.

Wir haben der zweiten Profinetschnittstelle zwar auch die IP Adresse im Netz 172.10.*.* vergeben - die GSD Datei beim Master eingefügt - wenn ich in der Hardwarekonfiguration auf "Gerätenamen zuweisen" gehe sehe ich auch die andere CPU in meinem Netz mit dem richtigen Profinet-Namen die Kommunikation funkioniert aber nicht.

Was ich noch dazu sagen sollte das die Betriebsart I-Device nur beim Port X1 aktiviert werden kann - jedoch dachte ich dass die CPU das irgendwie intern durchrouten kann.

Hat Jemand von euch schon mal sowas umgesetzt?
 
Hi,

geht erst mit V14 und FW V2.0! Dann kann die X2 auch als PROFINET IO genutzt werden.
Bei V13 SP1 und FW V1.8 kann auf X2 keine PROFINET IO Funktionen, ein Routing geht nicht, das wird schon von PROFINET IO nicht unterstützt!

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

vielen vielen vielen Dank - es hat geklappt

Der Kollege hatte schon V14 drauf - die CPU hatte aber nur V1.8 auf 2.0 upgedatet und schon konnte man bei der X2 I-Device einstellen.

Ich habe zwar noch V13 drauf aber da ich ja der Master bin ist es egal - auf jeden Fall geht es jetzt.

Danke :s1:
 
Mußt Du denn mit der Fremdanlage per PROFINET IO kommunizieren? Ihr könntet ja auch per offener Kommunikation (z.B. ISO-on-TCP oder TCP) kommunizieren.

(PS: zu spät gepostet)

Harald
 