Step 7 Kurzer Busfehler an ET200X Hilfe!!!

MikeKassel

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hey
habe folgendes Problem

habe eine Maschine die immer mal wieder auf Störung geht wegen eines Busfehlers. Die CPU ( 316-2DP ) steuert über den DP die ET200X ( 6ES7-141-1BF12-0XB0 ) Karten an die mit 7 Zusatzmodulen ausgestattet ist mit der Abfrage von Eingängen und Ansteuerung der Ausgänge für Festo Ventilinseln und Druckluftzylinder.

Zuerst hatte ich an einer Businsel einen anhaltenden Busfehler der durch Austausch der ET200X behoben war. Danach kam die zweite Businsel die aber keinen anhaltenden Fehler anzeigt sondern nur kurz ausgestiegen ist und sofort wieder da war ohne das man etwas erkennt an den LEDs der ET. Auch diese wurde getauscht. Nun fällt die nächste Businsel immer in unterschiedlichen Zeitabständen und Situationen im Automatikablauf aus ohne das ein Busfehler an der BT200X leuchtet. Alle Businsel sind durchgeschliefen mit 24DC Spannungsversorgung Maschine und 24VDC Last.

In in der Hardwarediagnostik im Diagnosepuffer zeigt er mir nur an:

Fehler Baugruppenträger A34

Externer Fehler, gehendes Ereigniss

Bilder mach ich nachher, war in der Nachtschicht

Die Maschine läuft komischerweise wie gestern 4-5 Std ohne Probleme dann steigt sie auf einmal wieder aus wegen Busfehler A34. Lässt sich quittieren, Grundstellung und Automatik und mit Glück läuft sie wieder. Maschine ist 7 Jahre alt und hatte noch nie solche Probleme.

Was kann ich tun? Bitte Hilfe

ps: bin Programmiermäßig kein Profi bzw hatte jetzt meine ersten Lehrgänge gehabt.

Hab im Anhang hier ein vorläufiges Bild hier aus dem Forum das so ähnlich aussieht
 

Anhänge

  • IMG_3164.jpg
    IMG_3164.jpg
    58,8 KB · Aufrufe: 45
Das klingt wie schlecht ausgeführte Profibus-Verkabelung, speziell RS485-Abschlusswiderstände und Versorgung der Abschlusswiderstände. Also mal die Stecker und Abschlusswiderstände überprüfen.

Harald
 
Tauschen nicht direkt, aber mal die Kabel überprüfen oder mal neu auflegen. Habe schon erlebt, dass die nur 1mm in der Klemme steckten und sobald die Anlage mal wackelte kurz die Verbindung wegwar.
 
Hi,

wieviele Teilnehmer sind denn am Bus, die Station hat ja die Adresse 17?
Hast du ein Original Profibuskabel genommen oder irgendein Kabel?
Wie sieht deine Profibusstruktur aus, Linie oder Stern?
Sind die Profibusstecker sauber verdrahtet und ist der Schirm auch aufgelegt?
Sind die Abschlusswiderstände richtig gesetzt?
Wie hoch ist die Baudrate, die evtl. absenken

Gruß
Move
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Verbindungen und Montage des Slaves prüfen und ggf. jedes (Sub-)Modul einzeln festschrauben!
Vibrationen und Schläge können ebenfalls Busfehler verursachen wenn die Module an dem Slave vibrieren.
 
Ich würde auch beim Profibus den Fehler suchen, denn die Meldung im Diag-Puffer spricht für ausgefallenen Teilnehmer. Stecker und Leitungen prüfen, dass kann lange funktioniert haben.

Der Schirm im Buskabel ist nur wirksam, wenn auch der Potentialausgleich zwischen den Anlagen-Stationen niederimpedant ausgeführt ist und er auch aktuell messtechnisch nachgewiesen im grünen Bereich ist. Miss mal mit einer Leckstrommesszange den Schirmstrom. Mehr als 40mA sollten dort nicht fließen. Wenn vorhanden, mal mit einem Oszi auf den Bus hängen und zumindest mal die Pegel checken.
 
Kurzes Backup

Erdungkabel nicht an Spannungsversorgung der CPU

Hatten noch nen Baugruppenfehler am Diagnose Repeater Adresse 2025 Störung oder Wartung erforderlich. Also der Repeater selber hatte ne Störung.

Kann das die Ursache gewesen sein oder ist der Repeater im Eimer? Die Kabel werden heute gemessen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

dass der Repeater einen BGR Fehler hat oder hatte, bedeutet nicht, dass dieser defekt ist oder das
Problem ist. Bei älteren Anlagen kommt es immer wieder vor, je nachdem wie die Umgebungsbedingungen
sind, dass Übergangswiderstände durch z.b. Korrosion entstehen. Oder ein Endwiderstand wurde ausgeschaltet.

Ich habe früher öfter nach PB Fehlern in diversen Betrieben gesucht. In einer Großbäckerei waren die Profibusstecker innen völlig korrodiert. Ein Wunder, dass es überhaupt noch lief. Viele andere male
waren die Endwiderstände durch unwissende ausgeschaltet worden ( es gab irgendein Problem und dann hat
man halt mal jeden Schalter den man gesehen hat umgelegt ).

Anderseits ist auch die Verlegung der Kabel zu prüfen. Evtl. sind neue z.b. Motorkabel parallel zum PB Kabel verlegt worden.

Eine fehlende Erdung vorne am Anschluss ist meiner Meinung nach nicht das Problem. Ich habe eine 316 bei mir,
der Erdungsanschluss vorne ist mit dem Erdungsblech hinten an den Halteklammern durchgebrückt. Sobald
die Führungsschiene geerdet ist, ist die CPU auch geerdet.

Mit Grüßen
 
Nein nicht das erdungskabel vom Repeater war nicht dran sondern er hat auch einen Fehler gemeldet. Überprüfen jetzt alle Stecker danke danke
 
Update

Ein PB Kabel zwischen 2 ET200X Stationen war leicht defekt, ausgetauscht. Wir prüfen weiter die anderen PB Leitungen.
Wo sitzen die Endwiderstände denn?

Vielen Dank für die ganzen Antworten
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Endwiderstände:
Am ersten und letzten Teilnehmer eines Segmentes (Der Repeater bildet auf den beiden Seiten je ein Segment)

Typischerweise sitzen die Endwiderstände in den Bussteckern, oder seltener schaltbar / jumperbar im Endgerät.
 
Zuletzt bearbeitet:
Bei den ET200X sind die Endschalter in der DIP Schalterleiste schaltbar, wenn man die Stecker runter nimmt.
Ich weiß gerade nicht welcher, dort sind mehrere ( PB-Adresse, Endwiderstand ). Am besten im Handbuch nachlesen.
 
Zurück
Oben