Hallo,

ich habe leider ein Problem, trotz Suche, dass ich folgende Schaltung nicht umsetzen kann.

Ich habe nur einen Taster.

Der Taster soll bei kurzen drücken den nächsten Ausgang ansteuern und den alten ausschalten. Das funktioniert bereits mit einem Memory Baustein. (Unterer Teil im Anhang)

Jedoch hätte ich noch gerne, dass sobald ich den Taster länger als 2 Sekunden drücke und ein Ausgang an ist, alle Ausgänge ebenfalls ausgehen bzw. eben nur der eine der an ist.

LG

Jens
 

Anhänge

  • Unbenannt.JPG
    Unbenannt.JPG
    116,9 KB · Aufrufe: 50
Jedoch hätte ich noch gerne, dass sobald ich den Taster länger als 2 Sekunden drücke und ein Ausgang an ist, alle Ausgänge ebenfalls ausgehen bzw. eben nur der eine der an ist.
:confused:
Nach Deiner Schaltung kann doch bereits immer nur ein Ausgang auf EIN sein.

Was soll jetzt also der lange Tastendruck genau anderes machen als ein kurzer?
Alles aus?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ganz genau. Alle Ausgänge ausschalten bzw. Eben den Ausgang der an ist, da ja nur ein Ausgang an sein kann.

Also beim Drücken nur Ausschalten von mehr als 2 Sekunden.
 
Den Taster zusätzlich an eine Einschaltverzögerung (2s) und diese per ODER mit auf die Resets der Zähler.

Es wird dann auch bei langem Tastendruck erst noch eins weiter geschaltet, bevor alles aus geht. Das könnte man ggf. mit Zusatzbausteinen unterbinden.
Allerdings hat man andererseits mit der einfachen Beschaltung oben auch eine Kontrolle, dass der Taster richtig gedrückt wird.
 
Hallo hucki,

vielen Dank vorab. Ich habe versucht deinen Vorschlag umzusetzen. Leider passen die Ausgänge jedoch nicht aufeinander (Siehe Anhang).

Unbenannt1.JPG

Hintergrund: Ich versuche eine Abzugshaube anzusteuern, die 4 Eingänge (je Stufe) hat. Dazu würde ich gerne nur einen Schalter verwenden.

LG

Jens
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo hucki,

vielen Dank vorab. Ich habe versucht deinen Vorschlag umzusetzen. Leider passen die Ausgänge jedoch nicht aufeinander (Siehe Anhang).

Anhang anzeigen 34955
Du musst entweder sämtliche bestehende Verbindungen vom Merker M1 zu den Resets der Zähler löschen und als Verbindung zum Ausgang des neuen ODER B013 neu erstellen oder die bestehenden anklicken und vom M1 auf das neue ODER B013 umverlegen. (Für einen Neuling ist vermutlich Ersteres einfacher.)
Hintergrund: Es können nie 2 oder mehr Ausgänge gleichzeitig auf einen Eingang verdrahtet werden. (Nur umgekehrt ein Ausgang auf mehrere Eingänge ist möglich.) Deswegen ja das neue ODER - entweder Reset von M1 ODER Reset vom Taster.

Die Eingänge des ODER sind die neue Einschaltverzögerung B007 und der Merker M1 (= bestehende Resets). Der Taster gehört nicht auf das ODER, sonst kannst Du nicht mehr zählen, weil immer resettet wird.



Wenn Du gar nicht klar kommst, kann ich Dir das notfalls auch einfügen. Musst dann allerdings das Programm als zip-Archiv hochladen. Ist bei LOGO-Programmen eh' meist die bessere Variante gegenüber Bildern.
PS: Hab' die paar Bausteine mal zusammengefrickelt und im nächsten Post hochgeladen. :)
 
Zuletzt bearbeitet:
hucki,

vielen vielen Dank. Soorrry aber ich bin zurzeit noch nicht dazu gekommen. Wollte mich gerade vor der Arbeit noch dransetzen :) Aber da hattest Du ja bereits super Leistung erbracht ;-)
Das einzige was ich sehe und evtl stören könnte ist, dass der Zustand bzw. Ausgang beim Drücken für 2 weitere Sekunden weiterschaltet. Das kann man wohl nicht ganz so einfach unterdrücken, oder?

Nochmals vielen Dank für Deine Bemühungen.

LG

Jens
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, das hatte ich ja weiter oben auch angesprochen.


Das geht schon zu beheben.
Die Frage ist: "Ist das den Aufwand wert?"

2s sind beim Tasten relativ lang im Empfinden. Mit der Unterdrückung des Weiterschalten fällt auch die Rückmeldung weg, ab wann die Zeit zu laufen beginnt. Außerdem erfolgt dann das Weiterschalten nicht mehr mit dem Drücken sondern mit dem Loslassen des Tasters. Vorher kann man ja langen und kurzen Tastendruck nur schwer unterscheiden.
Dagegen steht für 2s der Anlauf der höheren Stufe.
 
Zurück