Step 7 Merker Datenwort auf einen Ausgang legen

E-Marco

Level-1
Beiträge
31
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe folgendes Anfänger Problem.
Ich habe mir folgenden Counter gebaut (Anlage):

Counter.jpg

Nun wollte ich das mein Ausgang A100.3 immer für 20 Sekunden auf "1" gesetzt wird, wenn das MD600 seinen Wert von 10.000 erreicht.
Nachdem er bis 10.000 gezählt hat, fängt er wieder von vorne an.

Hat da jemand für mich vielleicht eine Lösung?

Ich freue mich von euch zu hören

Viele Grüße

Marco
 
Du musst bei dem Vergleicher noch ein Zeitglied (Verlängerter Impuls) mit reinprogrammieren.

Also am Ausgang des Zeitgliedes wo es zum M100.2 geht?

Mit dem Merker 100.2 könnte ich dann meinen Ausgang A100.3 ansteuern oder?

Welche Bezeichnung hat der verlängerte Impuls? Kann ich da über s5t#20s die Zeit einstellen?

Viele Grüße

Marco
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also am Ausgang des Zeitgliedes wo es zum M100.2 geht?

Mit dem Merker 100.2 könnte ich dann meinen Ausgang A100.3 ansteuern oder?

Welche Bezeichnung hat der verlängerte Impuls? Kann ich da über s5t#20s die Zeit einstellen?

Viele Grüße

Marco

Den Ausgang steuerst du mit dem Ausgang (Q) der Zeit (SV) an. Die Zeit steuerst du wiederum mit der Flanke an. Sozusagen parallel zu dem MOVE-Befehl
 
Oder in NW 8 hinder die move ein SR seizoen und resetten mit ein vergleicher mit MD 600 >= 10.


Verstuurd vanaf mijn GT-I9301I met Tapatalk
 
Zurück
Oben