TIA Pt100 und Analogbaugruppe

Junge

Level-2
Beiträge
226
Reaktionspunkte
17
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, liebe Leute.

1.Frage

Ich habe eine CPU1512c-1PN ( alle AI auf der kompakten voll besetzt) dazu noch ein weitere AIx8 Baugruppe (müsste die 6ES7 531-7KF00-0AB0 sein)

- Am PT 100 (2Leiter) messe ich mit meinem Messgerät 109 Ohm ...soweit so gut.
- Analogkarte (Adressbereich ab e800) habe ich auf Thermowiderstand (4 Leiter) eingerichtet. Pt100 Standard - Grad Celsius.

Analogkarte Anschluss.jpg
- Angeschlossen habe ich es wie in der Abbildung nach Punkt1. (4-Leiter Anschluss)
- Kanal 0 (EW800) lese ich in meiner CPU ....(EW802) wird automatisch in der Hardwarekonfig "blockiert".


Mein Problem ist, dass ich keinen Wert bekomme, bei mir steht im EW800 immer nur #7FFF (hex), also 32758 (dez).
Ich interpretieren dies so, dass ein sehr hoher Widerstandswert gemessen wird.

..Habe ich alles richtig konfiguiert? Den richtigen Anschlussplan verwendet?

Ich wäre sehr Dankbar für eure Tipps!!



2. Frage

Ich habe einen Sensor der mit ein Analogwert zwischen 0-10V liefert. Ich kann diesen Analogwert garnicht in der Hardwarekonfiguration auswählen!!!! Das einzige was ansatzweise passen würde, wäre +/- 10V ...funktioniert dass dann auch? Zudem habe ich in keinen der von Siemens angebotenen AI-Karten die Möglichkeit gesehen 0-10V in der Hardwarekonfig einzustellen. Bei den 300er Karten ging das doch...




Vielen Dank für jeden Tipp!!!!
 
Zuletzt bearbeitet:
EW802 wird blockiert weil die AI-Baugruppe bei Temperaturmessung nur 4 Kanäle unterstützt. Die Analogwerte liegen dann auf 800, 804, 806 und 808. Es ist aber nicht so dass du die Kanäle 1,3,5,7 für Spannungs- oder Strommessungen heranziehen kannst. Die Temperaturmessung belegt/sperrt den zweiten Kanal.

Den Anhang kann ich nicht betrachten.
 
Zuletzt bearbeitet:
Den Anhang kann man jetzt sehen. Wenn du die Varainte 3 für deinen 2-Leiter-PT100 gewählt hast, dann liegst du richtig. Für Kanal 0 wären dass also Klemmen 3/7 und 4/8.

Info über die Bedeutung des Zahlenwerts aus dem EW bekommst du aus Kapitel C.4
 
Eigentlich hatte ich schon alle varianten ausprobiert, aber ich bekomme immer nur den Wert #7FFF.
Habe ich denn auch die richtige Hardwarekonfiguration, also Thermowiderstand (4 Leiter) ausgewählt?

Hast du vielleicht noch einen Ratschlag zur 2.Frage?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Junge,
die Brücken wie oben im Bild glaub von 2 auf 6 und 3 auf 7 auch richtig gesetzt? Die Karte Misst die Spannung über deinen Pt100 dazu musst du aber einen Konstant Strom durch den Wiederstand schicken!

Mit freundlichen Grüßen tia
 
Die Einstellung wäre schon 2-Leiter. Die 4-Leiter-Enstellung sollte aber trotzdem einen Wert liefern, kann sein dass der Versuch der Leitungskompensation ihn ein wenigg abfälscht. Wenn du den Fühler so wie beschrieben angeschlossen hast und auch die Karte richtig über den Einspeisestecker versorgt hast, sollte es eigentlich passen.

Du kannst ja mal die Diagnose der Karte betrachten. Online-Ansicht der HW-Konfig, Rechtsklick auf die Karte, Online&Diagnose.
 
Zuletzt bearbeitet:
@ Ronin: In der Hardwarekonfig gibt es nur Thermowiderstand Pt100 mit 3 Leiter oder 4 Leiter. 2 Leiter gibt es mit Pt100 nicht.

@Wincctia: Wenn ich dich richtig verstehe, wird der Strom aber über die Verschaltung an der Analogkarte erzeugt ( also mit den Klemmen 3/7 und 4/8, 24V auf Klemme 41 und GND auf Klemme 44) oder muss ich noch etwas extra legen?
 
Ich sehe auch gerade, dass auf dem Bild (#1) die Anschlussvariante 3 2mal abgebildet ist. Was hat das zu bedeuten?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja stimmt, ich hab auch grad gesehen dass es keine eigene 2-Leiter-Einstellung gibt. Konnte auch auf der schnelle nicht aus dem Handbuch sehen ob man dann Drei-oder Vier-Leiter nehmen soll. Wahrscheinlich ost beides Ok.
Die Messart sollte also "Thermowiederstand RTD 3/4-Leiter sein. Der Messbereich muss Af PT100 Standard oder Klima stehen.

Anschluss:
Ein Draht des PT100 auf 7 und Brücke von 7 nach 3. Der andere Draht Des PT100 auf 8 und Brücke von 8 nach 4.
Einspeiselement gesteckt, 24VDC auf 41 und 0VDC auf 44. Fertig.

Was sagt die Baugruppendiagnose?

PS: Weil es nur drei Anschlussvarianten aber 4 Kanäle gibt, also irrelevant.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich kann es leider bei mir zuhause nicht testen, erst morgen...leider. Sobald ich morgen, dass testen kann gebe ich nochmal feeback.

..Muss ich denn einen Referenzkanal anlegen? In der Hardwarekonfig, kann man den deaktivieren (Reiter: Allgemein->Eingang0-7->Eingänge).
 
Die Kanaldiagnose zeigt nichts. Es wird kein Fehler gemeldet. Trotzdem bekomme ich keinen Wert, habe auch alle Anschlüsse nochmal überprüft. Zusätzlich wollte ich auch den Strom messen mit einem ´Messgerät, habe hier aber keinen Stromfluss messen können? Muss ich den extra noch erzeugen? Der sollte doch eigentlich aus der Karte geliefert werden.
 
Fehler gefunden!

In der Hardwarekonfiguration habe ich jetzt Pt100 (3 Leiter) ausgewählt, entsprechend Siemens PDF verkabelt. (Klemme 3/7 und 4/8), für 3 Leiter Thermoelemente).
Jetzt funktioniert es wie gewünscht, trotz meines 2 Leiter Pt100....
 