Labview mit SPS

hakan

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich habe eine Frage;
ich möchte Labview mit SPS (s7) über TCP/IP kommunizieren. Ich habe die AGLink Demo herunterladen,und wollte ich testen, ob es geht. Bis jetzt noch nicht:(.
Ich habe AGLink Config .exe ausgeführt und die IP Adresse , AG No=1, Slot=2 und Rack=0 gegeben.
wenn ich testen drücke, kommt die Fehlermeldung, als "Zeitueberschreitung beim IP-Verbindungsaufbau", obwohl ich Time=20000 eingestellt habe...
Könnt Ihr mir helfen, wie kann ich diese Fehlermeldung wegmachen kann???

mfG
Hakan
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Stimmt die eingegebene IP-Adresse mit der tatsächlichen der SPS überein? Ist ein Ping auf diese IP-Adresse erfolgreich? Normalerweise kommt Rack vor Slot, steht hier wirklich 0/2 drin? Um was für eine SPS handelt es sich? Ist die CPU wirklich auf 0/2 (siehe Hardware-Konfig)?
 
die IP- Adresse stimmt mit der SPS überein. ich benutze cpu 315-2 dp. ich habe nur reihenfolge falsch geschrieben, Rack kommt vor Slot.
mfG
Hakan
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei TCP/IP können die verwendeten Ports frei gewählt werden, stimmen die Ports beider Teilnehmer überein?

Liegen sie beide auf dem gleichen Subnetz?
Wurde das Subnetz richtig projektiert?

Wissen die beiden Teilnehmer an wen sie die Daten senden sollen, bzw. von wem sie Daten empfangen?
 
CrazyCat schrieb:
Bei TCP/IP können die verwendeten Ports frei gewählt werden, stimmen die Ports beider Teilnehmer überein?

Liegen sie beide auf dem gleichen Subnetz?
Wurde das Subnetz richtig projektiert?

Wissen die beiden Teilnehmer an wen sie die Daten senden sollen, bzw. von wem sie Daten empfangen?
ACCON-AGLink kommuniziert über RFC1006. Dort ist der Port festgelegt auf 102.
 
Guten Tag,
Ich habe ein neues Problem, dass ich mit der SPS keine Verbindung über TCP/IP setze.
Über MPI geht das, aber wenn ich die Schnittstelle ändere, geht das nicht mehr.
Deshalb Ping ist nicht erfolgreich:(
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Verstehe leider nur Bahnhof. Ping hat gar nichts mit AGLink zu tun und ermittelt nur, ob der Teilnehmer vorhanden ist und antwortet (separates Protokoll), d.h. auch ggf. die Gatewayadresse richtig parametriert ist.
Ist die SPS und die CP richtig parametriert und wurde die Hardwarekonfig ohne Fehler auf die SPS geladen? Dann muss auch Ping gehen. Und wenn diese parametrierte IP-Adresse in AGLink_Config eingegeben wurde, dann muss auch AGLink gehen. Das in AGLink_Config integrierte Testprogramm muss dann die SPS finden und die MLFB-Nummer ausgeben. Anmerkung: TCP/IP-Kommunikation darf nicht abgeschaltet und somit nur MAC-Adressierung zugelassen werden.
 
hallo,
danke für Ihre Hilfe, es hat geklappt. ich kann mit der SPS komminizieren, lesen und schreiben mit AGLink..

ich habe noch eine frage; ist es möglich das programm mit labview zu ändern?
ich möchte ein neues program schrieben, und ohne simatic zu benutzen, möchte ich von Labview in die SPS speichern oder zusätzliche netzwerk im program reinfügen.
Ist es möglich???
Danke.
 