Step 7 Nicht zugewiesene Ausgänge schalten bei 1500er SPS

Mino

Level-1
Beiträge
29
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe eine 1500er SPS von Siemens und eine 16 Bit, 0,5 A Ausgangskarte. Laut Hardwareprojektierung passt alles wunderbar zusammen.
Wenn ich jedoch einen Ausgang auf 1 setze in einem Netzwerk und dann das Netzwerk lösche oder auch nur die betreffende zuweisung, bleibt der Ausgang auf 1. Ich habe auch immer das gesammte Projekt übersetzt mit allen Bausteinen (war nur Main drin). Das passiert unabhängig von der SPS, habe das Projekt doppelt hier zu stehen und dieses Modul untereinander getauscht.
Bei dem anderen gleichen Projekt habe ich es gehabt das wenn ich zB. A0.4 gesetzt habe auch A0.5 und A0.1 gesetzt wurden solange sie nicht im Projekt vorkamen.

Sind beide Baugruppen kaputt oder hab ich irgendeine abstruse Einstellung übersehen ?!

Vielen Dank =D ...
 
Gesetzte Ausgänge bleiben 1 bis sie mit R x.x zurückgesetzt werden.



Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ah, Ok ... ist das schon immer so ? Ich kann mich gerade nicht entsinnen ob ich die oben beschriebene Situation bei 1200er, 300er oder 200er SPS jemals hatte.
 
Ah, Ok ... ist das schon immer so ? I

Ja, dass war und ist auch bei der 300ér so und macht ja auch irgendwie Sinn. Du setzt einen Ausgang, also ist er gesetzt.
Danach folgt kein Rücksetzebefehl mehr, du löscht ja im Prinzip nur den Setzebefehl raus. Nach einem CPU Neustart wäre der
Ausgang auch auf 0 zurück gegangen.
 
Bei dem anderen gleichen Projekt habe ich es gehabt das wenn ich zB. A0.4 gesetzt habe auch A0.5 und A0.1 gesetzt wurden solange sie nicht im Projekt vorkamen.
Reproduzierbar???
Wenn Ja , dann an Siemens Melden!!! Das darf nicht sein!!!
 