Step 7 S7-400 : Welche PEW Adressen darf ich verwenden?

Liest du Eingangswöter oder Peripherieeingangswörter?
Nun habe ich das Prozessabbild vergrößert und arbeite mit EW 4000 anstelle von PEW 4000.



Durch die Vergrößerung des Prozessabbildes hat sich die Zykluszeit verdoppelt.
"Verdoppelt" klingt ja furchtbar! Könntest Du ausnahmsweise ;) mal Details nennen, also wie groß war die Zykluszeit vorher und wie groß danach?

Harald
 
"verdoppelte Zykluszeit"
Das sollte auch dramatisch klingen. Vorher hatte ich 8ms und jetzt 16ms. Für mein Verfahren spielt das aber keine Rolle. Ärgerlicher war schon, dass bei dieser Aktion alle Datenbausteine auf ihre Initialwerte zurück gesetzt werden. Aber es musste weiter gehen und die Gegenseite war leider sehr unflexibel.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Warum dieses?

Wenn man nur die HW-Konfig überträgt sollte das nicht passieren.

Das passiert halt, wenn man Änderungen an der Größe des Prozessabbildes vornimmt. Dann organisiert die S7-400 ihren Speicher einmal neu. Bei dieser Aktion werden dann die DB zurück gesetzt.
 
Was ein Schwachsinn ...
Ein Prozessabbild von 256 auf über 4000 zu stellen anstatt den Teilnehmer in einen handelbaren Bereich zu legen... und dafür 65 Post's zu generieren...
Und dann eine Zykluszeit verdopplung... Habt Ihr eigendlich keine Angst von der nachsten Entlassungswelle erfast zu werden.?
Ich persönlich mache mir mittlerweile echt Sorgen um den Ruf des deutschen Maschienenbau.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was ein Schwachsinn ...
Ein Prozessabbild von 256 auf über 4000 zu stellen anstatt den Teilnehmer in einen handelbaren Bereich zu legen... und dafür 65 Post's zu generieren...
Und dann eine Zykluszeit verdopplung... Habt Ihr eigendlich keine Angst von der nachsten Entlassungswelle erfast zu werden.?
Ich persönlich mache mir mittlerweile echt Sorgen um den Ruf des deutschen Maschienenbau.

Du hast nichts gelesen oder nichts verstehen. Vermutlich aber beides. Dafür hast du die Anzahl der Post's durch einen besonders Informationsarmen erhöht.
 
was hat denn da die gegenseite zu melden? Der kann es doch egal sein wo du deren peripheriebereich deklarierst, solange die länge stimmt.

Die Gegenseite hätte bei der Übertragung anstelle von 64 Byte bei den Subs, nur 4x 16 Byte parametrieren müssen- Dann hätte die S7-400 das wohl ganz einfach als PEW geschluckt. Das wäre sicherlich die elegantere Variante gewesen.
 
was hat denn da die gegenseite zu melden? Der kann es doch egal sein wo du deren peripheriebereich deklarierst, solange die länge stimmt.
Das hat vermutlich mit der Konsistenz zu tun. Hier gibt es bei "Konsistenz über den Bereich" busmasterabhängig mehr oder weniger starke Einschränkungen. Jenbacher ist absolut nicht verhandlungsfähig, das kenne ich auch so. Kleinste Software-Änderungen bringen die ganzen Tiroler Alpen in Bewegung.
 