Hallo,
In meiner Steuerung ist ein Programm auf eine SD Karte aufgespielt (Compiliert). In diesem Programm sollen änderungen vorgenommen werden. Das Ursprüngliche Projekt existiert nicht mehr es ging verloren.

Ist es möglich ein Compiliertes Projekt bei der B&R 2005 Steuerung wieder zu Decompilieren??

Wenn ja wie und was benötige ich dafür?
 
Hallo,

ich glaub, da hast du schlechte karten. Man kann zwar via Automation Studio die einzelnen Tasks von der Steuerung ins PG laden - allerdings sind das kompilierte Tasks (Dateiendung .br) die du nicht mehr bearbeiten kannst. Ein Decompiler ist mir hier nicht bekannt.

Du kannst ja mal beim B&R Support nachfragen.

Aber selbst wenn es sowas gibt, dann erhälst du warscheinlich eh nur Quellcode in Maschinensprache ohne jegliche Kommentare und keinen IEC bzw. C-Code mehr.

Was hast du eigentlich für eine CPU ? Mir ist bei B&R keine CPU mit SD-Speicherkarte bekannt. Die alten SG3-CPU´s haben PCMCIA-Speicherkarten und die neuen SG4-CPU´s Compact-Flash Speicher.

Mfg

uncle_tom
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich weiss noch aus PG2000 Zeiten, da konnte man ein sogenanntes Rebuildinfo mit speicherern. Dann konnte man das Projekt von der CPU wieder herstellen, wenn das nicht der Fall war, pustekuchen.
Ich würde mir da keine großen Hoffnungen machen.

Gruß Jens
 
Hallo uncle_tom,
Es handelt sich um die CP360 und du hast recht es ist eine Compact-Flash Karte eingebaut mein Fehler.

Laut Support von B&R ist eine Decompilierung nicht möglich schade das hätte mir viel zeit erspart.
 
Ich weiss noch aus PG2000 Zeiten, da konnte man ein sogenanntes Rebuildinfo mit speicherern. Dann konnte man das Projekt von der CPU wieder herstellen, wenn das nicht der Fall war, pustekuchen.
Ich würde mir da keine großen Hoffnungen machen.

Gruß Jens
Diese Funktion wurde auf Druck von einigen Serienmaschinenherstellern bei der Entwicklung des Automation Studio nicht mehr umgesetzt.
Lt. Infos vom Support soll es aber ab AS3 wieder Möglichkeiten geben, auch Quelltexte (verschlüsselt) auf der CPU abzulegen

Aber bei einem vorhandenen Projekt hast Du, wie gesagt, Pech!

mfg
Maxl
 