OP
informer_at
Level-1
- Beiträge
- 17
- Reaktionspunkte
- 1
-> Hier kostenlos registrieren
Ein Mal drücken setzt Ausgang 1. Der zweite drücker löscht Ausgang 1 und setzt Ausgang 2 usw.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Man betätigt den Taster ein Mal, Ausgang 1 wird gesetzt, das zweite Mal setzt den Ausgang 2, das dritte Mal Ausgang 3, das vierte Mal Ausgang 1 usw.
Die gegenseitige Verriegelung ist selbstverständlich, das schaffe ich schon selbst :-?.
Deutsch ist nicht meine Muttersprache, ...
Das war doch deine Anforderung, oder?
Durch das entsprechende Parametrieren der Zählerbausteine ist gewährleistet:
- Beim Einschalten der Logo ist Ausgang 1 = Ein
- Durch das erste Betätigen des Tasters wird Ausgang 1 ausgeschaltet und Ausgang 2 ein.
- Durch das zweite Betätigen des Tasters wird Ausgang 2 ausgeschaltet und Ausgang 3 ein.
- Durch das dritte Betätigen des Tasters wird Ausgang 3 ausgeschaltet und Ausgang 1 ein.
So wolltest du es doch, oder?
Ja.Ich habe eine Abi (1986 :??? in Mathe, Physik, Englisch und Muttersprache. Reicht das aus um programmieren zu lernen?
Ein Screenshot sagt manchmal mehr als 1000 Worte ...Offensichtlich habe ich was falsch parametriert weil ich brauche je zwei drucker um zum nächsten Menüpunkt zu kommen.
Also jetz schaut folgendermassen aus 1-A1 = 1, 2-A1=0, 3-A2=1, 4-A2=0 usw. Was ich erreichen wollte ist: 1-A1=1, 2-A1=0 A2=1, 3-A2=0 A3=1 usw.
Ein Screenshot sagt manchmal mehr als 1000 Worte ...
Ich vermute mal, Du hast die Ein- und Ausschaltschwellen der Zähler falsch gesetzt.
Beim 1. Zähler ist EIN=0 und AUS=1, beim 2. EIN=1 und AUS=2, beim 3. EIN=2 und AUS=3 und beim 4. EIN=3 und AUS=4.
Ist auf GUNSAMS Bild auch gut zu sehen und er hat ja auch gefragt, warum Du die Parameter nicht so, wie von ihm angegeben, setzen willst.
Das war doch deine Anforderung, oder?
Durch das entsprechende Parametrieren der Zählerbausteine ist gewährleistet:
- Beim Einschalten der Logo ist Ausgang 1 = Ein
- Durch das erste Betätigen des Tasters wird Ausgang 1 ausgeschaltet und Ausgang 2 ein.
- Durch das zweite Betätigen des Tasters wird Ausgang 2 ausgeschaltet und Ausgang 3 ein.
- Durch das dritte Betätigen des Tasters wird Ausgang 3 ausgeschaltet und Ausgang 1 ein.
So wolltest du es doch, oder?