Hallo,

es ist bestimmte der xte Thread zu diesem Thema, aber irgendwie konnte ich nirgends die Fragen finden, welche sich für mich auftun.

Ich würde gerne in meinem Haus die Rolläden jeder Etage mit jeweils einer Logo steuern.
Das wären einmal 6(davon 2 in einer Gruppe) und einmal 4.


  • Geplant ist das alle Rolladen einzeln, über einen Zentraltaster und eine Zeitschaltuhr gesteuert werden können.
  • Direktes Umschalten soll möglich sein (mit Zeitverzögerung)
  • Ein Automatikschalter soll die Funktion der Zeitschaltuhr an / ausstellen
  • Toll wäre es, wenn nur der Taster der eine Funktion gestartet hat, diese auch beenden kann (Bsp.: Rolladen fährt auf über Einzeltaster, dann kann dieses nur durch erneutes drücken des Einzeltasters für auf/ab beendet werden, NICHT aber durch den Zentraltaster oder die Automatik)

Die ersten drei Punkte sind soweit erstmal kein Problem, aber beim vierten Punkt weiß ich nicht so recht wie (und ob überhaupt) ich das realisieren kann.
Und dann wäre da noch die Frage nach der Hardware. Da ich die letzte Logo vor 10 Jahren in der Ausbildung programmiert habe weiß ich nicht so recht welche Module ich für mein Vorhaben brauche.

Ich bin für jeden Vorschlag dankbar :)
 
Hallo,

das wären also einmal 12 Ausgänge und einmal 8.

Damit bräuchtest Du 2 Grundgeräte LOGO!230RCE (6ED1052-1FB00-0BA8 ) sowie ein Erweiterungsmodul 4DE/4DA (6ED1055-1FB00-0BA2) für die 4 Rolläden und ein Erweiterungsmodul 8DE/8DA (6ED1055-1FB10-0BA2) für die 6 Rolläden.
Die von Dir angedachte Programmierung sollte kein Problem sein, einfach mal anfangen und hier posten...

Gruß

Holger
 
Guck mal bei Siemens, die haben dort ein Beispielprojekt für deine Applikation. Die ersten 3 Punkte sind dort integriert. Mit dem ein und ausschalten von einer Stelle würde ich an Merker denken, die du setzt und mit dem dazugehörigen zurücksetzt. Was anderes fällt mir da spontan auch nicht ein.

Schau dir am besten das Beispielprojekt mal an. Ich habe damals auch einige Erweiterungen dazu Basteln müssen :D
 
Leider etwas verzögert, aber ich habe mal etwas gebaut.

Soweit erstmal okay, aber ein paar Fragen dazu habe ich noch:

  • Wie genau funktioniert die Wochenschaltuhr, braucht man zwei Stück für auf/ab? (Im Sample von Siemens habe ich nur eine entdeckt) Und was hat es mit den Start / Ende Zeiten dabei auf sich?
  • Wie schalte ich die Ausgänge ab, sobald die Motoren Ihre End
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Wochenschaltuhr schaltet an den eingestellten Wochentagen zur Startzeit ein und zur Endzeit wieder aus.
Ist Impulsausgabe aktiviert, gilt nur die Startzeit um für einen Zyklus EIN zu sein.

Für Rollläden wird meist die normale Einstellung genutzt und für das Auffahren eine AND-Flanke (0->1) und für's Runterfahren eine NAND-Fanke (1->0) nachgeschaltet.
Diese Fanken über ODER auf die gleichen Eingänge wie die Hand-Taster geben.


Die Abschaltung der LOGO!-Ausgänge erfolgt gewöhnlich über Timer.
Die Rollladenmotoren selbst sollten über interne Endschalter verfügen. Bei vernünftigen Modellen sind diese zum Einstellen über Taster deaktivierbar, dann den Motor per Hand bis in die gewünschte Endlage fahren und wieder aktivieren.
 
Hallo,

nun bin ich schon wieder einen Schritt weiter.
Anschließend habe ich einmal das Handbuch zur LOGO gelesen. Im Schaubild von Siemens (Anschluss der LOGO) werden die ersten vier Eingänge mit L1 bedient, I5-I8 mit L2. Ist das ein "MUSS" oder ein "KANN"?
Und könnten sich beide LOGOS einen Sperr-Scha
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Pegel

das würde ich auf alle fälle auf Kann bezeichnen ich würde dir sogar empfehlen alles auf einen Außen Leiter zu legen (bei einen IO Bereich mit Versorgung ist dies sogar absolute Pflicht).
Denn du hast ja zwischen 2 Außenseitern 400V Potenzialunterschied die du deiner Logo da zumutest. Bei älteren Typen ist das soweit ich weiss gar nicht erlaubt das müssen alle Eingänge auf der selben Phase liegen.

Gruß!
 
Zuletzt bearbeitet:
Okay, das habe ich mir fast gedacht :)
Kann ich für beide LOGOs einen Sperrschalter nutzen, quasi parallel?

Und fungiert die LOGO als Trennrelais für die Motoren?
 
Und fungiert die LOGO als Trennrelais für die Motoren?
Wenn Du getrennte LOGO-Ausgänge für jeden Rollladen nimmst, dann ja.

Ist aber m.M.n. etwas teuer für diese Funktion. Das erledigen Koppelrelais wesentlich preiswerter.
Ich würde die Rollladenmotoren eh' nicht direkt auf die LOGO! legen, da die induktive Lasten nun mal einen schnelleren Verschleiß der Schaltkontakte bewirken. Ich würde dann lieber nur so'n Koppelrelais tauschen wollen als die LOGO!
 
Also hänge ich an jeden Ausgang der LOGO! noch ein Koppelrelais dran? Oder für jeden Motor eins?
Ja, für jeden Motor und jede Richtung eins. Also 2 je Rollladenmotor.
Am besten welche mit Wechsler. Die übernehmen dann sowohl die Hardwareverriegelung, dass nie beide Richtungen auf einmal Spannung bekommen können, als auch die Trennung von parallel geschalteten Rollläden.

Dieter hatte mal die wahrscheinlich sicherste Verdrahtung der beiden Richtungsrelais eines Rollladens gepostet:
Naja die beste und einfachste Schaltung ist folgende:

Relais 1 (Wechsler)
11 - L
12 - Relais 2 11
14 - Motor ab

Relais 2
11 - Relais 1 12
14 - Motor auf

Damit sind oben und unten verriegelt.

Gruß
Dieter
 
PN von pegel schrieb:
Bei den Relais' bin ich jetzt etwas verwirrt.
Kannst du das was du geschrieben hast vlt. einmal kurz skizzieren oder nochmal erläutern? :)
Ich mach' das mal hier, interessiert bestimmt auch andere.

Eine Gruppe von 2 Rollläden gegeneinander entkoppelt und Richtungslauf hardwareverriegelt:

Rollladenschaltung.jpg

Aber bitte immer dran denken:
Die Rollläden arbeiten mit 230Vac. Das darf nur von einem Fachmann verlegt/verdrahtet werden!


PS: Für die LOGO! (einschließlich Taster) würde so eine 24Vdc-Variante ausreichen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi zusammen, ich stehe nun auch vor der Umsetzung einer Rolladensteuerung mit der LOGO! 8
Wie realisiere ich am besten, bzw. alternativ zu einer Zeitsteuerung meine Rolladensteuerung, wenn ich Tages abhängig beschatten möchte?
Sprich die Rolläden nur halb ablassen um noch genug Tageslicht in den Raum strömen zu lassen?

Grüsse robo
 
Du könntest doch für Tagsüber das Zeitfenster für die Motorsteuerung verkürzen, von z.B. 40sek. auf 20sek. ?
 
Ich mach' das mal hier, interessiert bestimmt auch andere.

Eine Gruppe von 2 Rollläden gegeneinander entkoppelt und Richtungslauf hardwareverriegelt:

Anhang anzeigen 32754

Aber bitte immer dran denken:
Die Rollläden arbeiten mit 230Vac. Das darf nur von einem Fachmann verlegt/verdrahtet werden!


PS: Für die LOGO! (einschließlich Taster) würde so eine 24Vdc-Variante ausreichen.


Danke für das Schaubild - aber ich habe von der LOGO! aus doch pro Motor zwei Ausgänge. An das Relais wird doch aber nur einer angeschlossen (rechte Seite der Grafik) ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
aber ich habe von der LOGO! aus doch pro Motor zwei Ausgänge. An das Relais wird doch aber nur einer angeschlossen (rechte Seite der Grafik) ?
2 Relais je Motor! Eins für Linkslauf (K2 Motor 1, K4 Motor 2) und eins für Rechtslauf (K1 Motor 1, K3 Motor 2). Und auch auf der linken Steuerungsseite - 2 Ausgänge für die beiden Richtungen.

Die beiden Rollläden auf dem Bild laufen immer parallel. Z.B. Wohnzimmer mit 2 Fenstern. Gibt's nur ein Fenster oder sollen die Rollläden separat gesteuert werden, dann die Relais weglassen bzw. getrennt ansteuern.



Und ich wiederhole noch einmal ganz deutlich:
Wenn man nicht vom Fach ist (und wenn man einen Schaltplan nicht richtig lesen kann, ist man das eindeutig nicht!), Hände weg davon!
Könnte die eigene Familie sein, die tot daneben liegt.
 
2 Relais je Motor! Eins für Linkslauf (K2 Motor 1, K4 Motor 2) und eins für Rechtslauf (K1 Motor 1, K3 Motor 2). Und auch auf der linken Steuerungsseite - 2 Ausgänge für die beiden Richtungen.

Die beiden Rollläden auf dem Bild laufen immer parallel. Z.B. Wohnzimmer mit 2 Fenstern. Gibt's nur ein Fenster oder sollen die Rollläden separat gesteuert werden, dann die Relais weglassen bzw. getrennt ansteuern.



Und ich wiederhole noch einmal ganz deutlich:
Wenn man nicht vom Fach ist (und wenn man einen Schaltplan nicht richtig lesen kann, ist man das eindeutig nicht!), Hände weg davon!
Könnte die eigene Familie sein, die tot daneben liegt.

Schon klar - verrückt bin ich auch nicht :)
Es ging mir nur darum einen Motor via Relais nochmal zu verriegeln (auf / ab), quasi als klassiche Schützverriegelung.
Dazu bräcuhte ich ja ein Relais mit einem Öffner und einem separaten Schließer und keinen Wechsler, oder?!
 
Es ging mir nur darum einen Motor via Relais nochmal zu verriegeln (auf / ab), quasi als klassiche Schützverriegelung.
Dazu bräcuhte ich ja ein Relais mit einem Öffner und einem separaten Schließer und keinen Wechsler, oder?!
Nein, eben nicht.

Selbst wenn K1 und K2, also Auf und Ab von Motor 1, warum auch immer, gleichzeitig betätigt werden, unterbricht K1 die Spannungszufuhr für K2.
Somit können Auf und Ab nie gleichzeitig Spannung bekommen. Sogar dann nicht, wenn irgend ein Depp die beiden Relais gleichzeitig per Hand bedienen sollte.
;)
 
Zurück
Oben