-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
mit der S7 unserer Ökofen Pelletheizung kämpfe ich schon eine Weile.
Vieles von diesem Beitrag (https://www.sps-forum.de/threads/mit-der-bitte-um-hilfe-zur-simatic-s7-200-sps.100133/) trifft auch auf unsere S7 zu. Der Beitrag hat mir sehr geholfen.
Mittlerweile konnte ich mir eine überholte Ersatzplatine besorgen. Die alte S7 möchte ich im Eigenversuch nach Anleitung des genannten Beitrages reparieren.
In diesem Zusammenhang habe ich noch folgende Frage (- ich muss mich hier jetzt als totaler SPS-Laie outen –):
Kann ich das Analogteil EM 231 einfach gegen ein neues (– oder auch gebrauchtes –) austauschen (- mit ziemlicher Sicherheit ist auch unser Analogteil defekt –)?
Oder anders gefragt: Muss das neue Analogteil passend programmiert werden, oder ist es einfach ein neutrales Erweiterungsstück, das die Aufgaben ausführt, die durch die Programmierung der digitalen Einheit vorgegeben werden?
Freue mich auf eine hilfreiche Antwort.
Viele Grüße,
David
mit der S7 unserer Ökofen Pelletheizung kämpfe ich schon eine Weile.
Vieles von diesem Beitrag (https://www.sps-forum.de/threads/mit-der-bitte-um-hilfe-zur-simatic-s7-200-sps.100133/) trifft auch auf unsere S7 zu. Der Beitrag hat mir sehr geholfen.
Mittlerweile konnte ich mir eine überholte Ersatzplatine besorgen. Die alte S7 möchte ich im Eigenversuch nach Anleitung des genannten Beitrages reparieren.
In diesem Zusammenhang habe ich noch folgende Frage (- ich muss mich hier jetzt als totaler SPS-Laie outen –):
Kann ich das Analogteil EM 231 einfach gegen ein neues (– oder auch gebrauchtes –) austauschen (- mit ziemlicher Sicherheit ist auch unser Analogteil defekt –)?
Oder anders gefragt: Muss das neue Analogteil passend programmiert werden, oder ist es einfach ein neutrales Erweiterungsstück, das die Aufgaben ausführt, die durch die Programmierung der digitalen Einheit vorgegeben werden?
Freue mich auf eine hilfreiche Antwort.
Viele Grüße,
David