Ich hab Siemens 6ED1 052-1MD00-0BA3
Warum stellst Du den Hardwaretyp in Deiner Datei zu Beginn auf 0BA4, wenn Du doch eine 0BA3 hast?
Das Problem für Dich, Du kannst die Hardware nicht mehr nachträglich auf 0BA3 stellen, weil viele der Funktionsbausteine mit dem Upgrade auf 0BA4 neue Funktionen erhielten. Z.B. haben die Logigatter dann 4 statt nur 3 Eingänge.
PS:
Ich hab' immer gedacht, LOGO!Soft stört sich generell an den 4 Eingängen beim Hardeware-Downgrade, aber es stört sich nur an der Nutzung des untersten 4. Eingang, auch wenn dafür ein anderer Eingang frei ist, also die angezeigte Forderung nach max. 3 genutzten Eingängen IMHO eigentlich erfüllt wird.
/PS
Das heißt für Dich, Programm neu erstellen.
Ich war mal so frei, das für Deinen bisherigen Entwurf umzusetzen.
Um Bausteine zu sparen (die 0BA3 kann nur max. 56), habe ich noch die de-Morgansche Regel
am Ausgang negiertes ODER (= NOR) entspricht an den Eingängen negiertem UND (bzw. auch umgekehrt) eingesetzt: