TIA 1500ér Steuerung bootet nicht mehr richtig, komischer FW-Stand wird angezeigt

DeltaMikeAir

User des Jahres 2018; 2023
Beiträge
28.775
Reaktionspunkte
11.584
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen zusammen,

eine meiner 1500ér Schreibtisch CPU´s fährt leider nicht mehr richtig hoch.
Am Display wird ständig Connecting angezeigt, wenn ich am Display auf das
Info Feld gehe, wird gar nichts angezeigt ( Felder mit Bestellnummer, FW... alle leer ).

Ich wollte nun ein FW-Update durchführen, um die CPU evtl wieder zum leben zum erwecken
aber dies wird nicht durchgeführt ( nicht mit dem Automation Tool und auch nicht mit einer Memory Karte ).

Was mir aufgefallen ist, die CPU wird im Automation Tool gefunden, dort wird aber eine komische Firmware Version
beginnent mit "S" angezeigt. Drauf wäre eigentlich V1.8.5
1500.png

Es ist eine 6ES7513-1AL00-0AB0 mit FW V1.8.5

Vielleicht hat noch jemand eine Idee, Garantiezeit ist ja schon vorbei :-/
 
Ich hatte mal eine 1515 mit diesen Symptomen, Firmware wurde damals (wenn ich mich recht erinnere) auch irgendetwas seltsames wie 99.99 oder so angezeigt.
Wurde damals von Siemens mit dem Vermerk "irreparabel - Ersatzgerät bereitgestellt" gelöst.

PS: Ich hätte eine gebrauchte 1513F rumliegen, falls du eine brauchen solltest.
 