TIA 1500er CPU als NTP Server verwenden

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab dies jetzt auf ein 1500-H System eingericht.
Funktioniert sofort und gut.

Fur derjenige dies es auch mit ein H-System machen will;
mann sollte die Geräte IP nehmen. Nicht die Systemadresse. Also 2 NTP Server Bausteinen. Systemadresse lässt sich überigens auch nicht einstellen.
1 mal die Primary und 1 mal die Backup.
Weil die Profinet Schnittstelle verwendet wird.
 
Hallo.

Ich habe ein ähnliches Problem. Ich möchte die Uhrzeit meiner CPU mit meinem Rechner synchronisieren. Der CPU dient dabei als Server und der PC als Client.
Wie in der Anleitung beschrieben setze ich das Initialisierungsbit im Anlauf_OB
1726656888293.png

Im OB1 wird es wieder zurückgesetzt
1726656928873.png
Unter lastTimeSet steht aber nicht die aktuelle Uhrzeit der CPU
1726656992129.png
1726657022340.png

Die CPU habe ich nach dem Laden neu gestartet.

Außerdem habe ich auf meinem Rechner alle relevanten Einstellungen wie in der Anleitung beschrieben vorgenommen.

1726657182986.png
1726657250578.png
1726657308627.png
1726657359309.png

Der letzte Schritt scheint aber irgendwie nicht zu funktionieren.

1726657420911.png

In der Anleitung steht, dass der Port 123 in der Firewall freigeschalten werden muss. Kann mir einer erklären wie ich das mache? Vielleicht liegt es daran.

Also meine Fragen sind in erster Linie warum nicht die richtige Zeit am Baustein angezeigt wird u warum ich im Windows die Zeit nicht synchronisieren kann?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Ich habe ein ähnliches Problem. Ich möchte die Uhrzeit meiner CPU mit meinem Rechner synchronisieren. Der CPU dient dabei als Server und der PC als Client.
Wie in der Anleitung beschrieben setze ich das Initialisierungsbit im Anlauf_OB
Anhang anzeigen 81424

Im OB1 wird es wieder zurückgesetzt
Anhang anzeigen 81425
Unter lastTimeSet steht aber nicht die aktuelle Uhrzeit der CPU
Anhang anzeigen 81426
Anhang anzeigen 81427

Die CPU habe ich nach dem Laden neu gestartet.

Außerdem habe ich auf meinem Rechner alle relevanten Einstellungen wie in der Anleitung beschrieben vorgenommen.

Anhang anzeigen 81428
Anhang anzeigen 81429
Anhang anzeigen 81430
Anhang anzeigen 81431

Der letzte Schritt scheint aber irgendwie nicht zu funktionieren.

Anhang anzeigen 81432

In der Anleitung steht, dass der Port 123 in der Firewall freigeschalten werden muss. Kann mir einer erklären wie ich das mache? Vielleicht liegt es daran.

Also meine Fragen sind in erster Linie warum nicht die richtige Zeit am Baustein angezeigt wird u warum ich im Windows die Zeit nicht synchronisieren kann?
1726664083333.png

Portfreigabe wäre eingerichtet. Funktioniert aber trotzdem nicht
 
Zurück
Oben