Hallo,

ich habe seit einigen Jahren mehrere Wago 750-841 und 750-881 im EInsatz. Jetzt habe ich mich mit dem Thema Modbus TCP auseinandergesetzt für eine Erweiterung.
Wenn ich das richtig verstehe kann man den Modbus-Master-Konfiguration nicht in meinen bestehenden Projekten aufrufen (codesys 2.3.9.55 ->Ressourcen -> Steuerungskonfiguration)? Habe ich das richtig verstanden?
Warum ist das so? Wie gehe ich da nun am einfachsten vor?
 
Moin, der Konfigurator steht für 841 und 881 zur Verfügung. wenn das bei Dir nicht der Fall ist, ist Dein Projekt älter, als das Release des Konfigurators. Dann kannst Du den Einbinden indem Du die Steuerungskonfiguration zurücksetzt.
1.) Steuerngkonfiguration öffnen
2.) KBus Konfiguration sichern
3.) Menü Extras > Standardkonfiguration
4.) KBus Sicherung einspielen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Super! Danke!!!

Was ich nicht verstehe: Warum finde ich soetwas treotz langem googlen nicht. Warum steht das nicht bei den ganzen Hinweisen dabei, wo auf den Softwarestand hingewiesen wird....
 
Naja, ich habe meine Projekte alle entsprechend aktualisiert!

Nun kann ich mich an das Thema Modbus TCP ranwagen.

Gibt es ein schöne Tutorial wie ich auf Variablen in der entfernten Steuerung zugreife?
 