Wir haben diese Messstellen gelegentlich nachgerüstet, wenn Profinet-Anlagen nach 15 Jahren aufeinmal das Spinnen angefangen haben.
Sind halt pracktisch, da man einen Diagnose-Zugangspunkt hat ohne die SPS kurz vom Netzwerk trennen zu müssen.
Speziell wenn bei Retrofits die Anlagen aufeinmal Profisafe-Baugruppen bekommen haben, hats öfters mal Probleme mit dem neumodischen "Sicherheits-

" gegeben.
Davor sind kurze Aussetzer einfach nicht aufgefallen.
Es gibt einfach Techniker die gerne den Kabelweg des minimalen Aufwands nehmen, frei nach dem Motto:
"Ich bau da jetzt nicht extra ne Kabeltrasse hin, die 2m durch die Trasse der 200KW Heizung werden schon nicht so schlimm sein¯\_(ツ)_/¯"
Zum eigentlichen Thema:
Ja, diese "richtigen" Netzwerk-Messgeräte sind auch meines Wissens die einzige vernünfige Möglichkeit, neben vielen anderen Dingen, Timeouts unterhalb der Ansprechüberwachungszeit zu erkennen und auch vernünftig auf einen Fehlerort eingrenzen zu können.