Hallo, ich habe einen Wago Compact Controller 100 Nr. 751-9401 und habe ein Problem die Analogen Eingänge in codesys 3.5 auszulesen. Firmware ist auf dem aktuellsten Stand.
Habe zu Testzwecken das Analoge Output Signal an den Analogen Input angeschlossen und in codesys Werte vorgegeben. Das klappt auch alles soweit ich habe an der Klemme zum Analogen Input ein Signal von 0-10V je nach dem was ich einstelle aber in codesys zeigt mir der Analoge Input trotzdem die ganze Zeit 0 als aktuellen Wert an. Habe beide Eingänge probiert aber es klappt nicht. GND für den Analogen Eingang ist angeschlossen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
GND von AI ist mit GND der Spannungsversorgung für den Controller verbunden. Ich messe direkt an den Klemmen von AI eine Spannung jedoch wird mir in codesys die ganze Zeit kein Wert angezeigt.
 

Anhänge

  • image.jpg
    image.jpg
    3,1 MB · Aufrufe: 10
Hatte das Programm wie folgt geschrieben, gerne Verbesserungsvorschläge. Bin noch ziemlich unerfahren in codesys
 

Anhänge

  • E6086222-1F74-463D-A396-DC7AD351F4EF.jpeg
    E6086222-1F74-463D-A396-DC7AD351F4EF.jpeg
    2 MB · Aufrufe: 5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
GND von AI ist mit GND der Spannungsversorgung für den Controller verbunden. Ich messe direkt an den Klemmen von AI eine Spannung jedoch wird mir in codesys die ganze Zeit kein Wert angezeigt.
Das ist aber eventuell falsch verdrahtet. Welche AI und AQ Klemme hast Du denn?
Die AQ Klemme hat nämlich eventuell ihre eigene Masse und die musst Du dann auch an die AI Klemme anlegen.
Gib mal bitte die komplette HW-Konfig an.
Nachtrag: Sorry, habe übersehen, dass es kein PFC100 ist, sondern ein Kompakt Controller. Du musst vom analogen Ausgang sowohl AO als auch GND zum analogen Eingang verbinden. Ich behaupte mal, dann sollte es gehen. Die Ausgänge und die Eingänge haben zwar jeweils ein gemeinsames Massepotential, aber das ist, wenn ich das Handbuch richtig verstehe nicht mit den anderen GND verbunden. Da Du den GND vom AI nicht mit dem GND von AO verbunden hast, sondern mit dem GND von der Spannungsversorgung des Controllers kann das nicht funktionieren.
 