Hallo zusammen
habe folgendes Problem
Auf meiner SPS 135 U habe ich 4 Analoge Eingänge verarbeitet.
Die 4 Werte werden in der SPS summiert und erzeugen einen Gesamtwert.
Diesen Gesamtwert möchte ich als Analogwert ausgeben.
im Sinne von 0-10 oder 0-1000 oder 0-Fantastilliardewie groß wird denn dein Gesamtwert ?
10000 Liter
+ 20000 Liter
+ 3000 Liter
+ 6000 Liter
= 39000 Liter (Betrag)
Unter der Voraussetzung, dass nach dem AD-wandeln tatsächlich die Werte im Bereich zwischen 0-1800 stehen, kann dies wie folgt gelöst werden:Hallo
der Wertebereich nach der AD Wandlung soll 0-1800 haben ( 0-10 V )
L Wert1
L Wert2
+I
L Wert3
+I
L Wert4
+I
L 29
/I
T Ausgang